Расширьте столбик, в котором ставится галочка для выбора макроса.
Вид для печати
ок. спасибо большое.
Вложение 59068 Привет, Использую макрос для NTC, только вот отображается переменная float 4,96E+01, должна писать 49,.... с хвостом, как это скорректировать? и еще если на входе R макроса значение 0, то на выходе 25
Вы не ПР 102 случайно используете? Если ПР 102-103, то макросы вообще не нужны, ставите в настройках входа свой NTC и получаете сразу температуру, без макроса.
Со входа прямо на переменную температуры.
Для удобства чтения показаний, можете поставить преобразование в целочисленное.
Спасибо, понял
округлить, вы имеете ввиду перевести в интеджер?
Округлить, это округлить! До целых, десятых, сотых и т. д. долей, как Вам необходимо(с какой точность отображать), без преобразования в другой тип данных, кстати я и макрос неоднократно выкладывал для этих целей!
Имеется в проекте 475 поста текущей темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=48
Вложение 59085