Поудалял почти всё с визуализации.
Теперь ругается не на "behaviour", а на "owenstorage".
Вложение 75194
Вид для печати
Поудалял почти всё с визуализации.
Теперь ругается не на "behaviour", а на "owenstorage".
Вложение 75194
А owenstorage будет работать только на контроллере.
Как в СПК107 (поправить) время или это в CODESYS 3.5 надо делать?
Грешил на визуализацию. Не туда смотрел.
Что сделал: установил "POU неявныйх проверок". Программа заработала. Понял, что проблема в коде.
В одном из объявлении массивов нашёл ошибку: в переменных был размер [1..10], а в коде было присвоение элемента массива с номером [11].
Скорректировал, всё заработало.
Добрый день, подскажете поддерживают ли плк овен резервирование , и сертифицированы они для применения на горелках .