Не обязательно заходить под другим пользователем, достаточно указать, что запуск от Администратора.
Вообще если Win7 достаточно старая, то может быть все что угодно. Например отсутствие какого-то обновления и вы уже в такой ситуации...
Вид для печати
Не обязательно заходить под другим пользователем, достаточно указать, что запуск от Администратора.
Вообще если Win7 достаточно старая, то может быть все что угодно. Например отсутствие какого-то обновления и вы уже в такой ситуации...
У меня например на 2 компах ( 7 и 10 винда) тоже одна учётка, но есть запуск от Администратора Вложение 68152
И нет никаких проблем с установкой. Точнее ставил всё, даже не используя вход под Админом.
Добрый день. Обнаружил у себя два старинных модуля BTPR. Решил использовать с ПР114. Забыл на какой скорости они работают. Ведь надо выставить скорость в OL. Кто напомнит? И в каком положении должен быть переключатель OL/MODBUS? По логике в MODBUS.Вложение 68153
Зёлик Ну, можно ПЛК110 применить.
У ОВЕНа есть пример про работу с нестандартными протоколами (когда ПЛК принимает байты и делает с ними что-то) через библиотеку SysCom - вот он и нужен.
Но прежде всего нужно разумно оценить стоимость решения: нужно ли такое дорогое решение, или нет?
Парни спасибо за оперативные ответы!
Да, написано, но так как сильно в этом не разбираюсь, то понадеялся что с ПРкой свяжется.
Вот эта плата преобразователь RS485-UART она для ПРки подойдет или только для ПЛК?
На ардуино делали как раз через плату RS485-UART, та которая с переключателем чтение/запись.
ПЛК конечно же покупать буду не новый, а на авито б/у.
Да, на ардуино работает. Но мне хочется промышленной готовое устройство.
С этими ардуинками как начинаешь что то делать, то корпус надо, то какую то плату, то входов не хватает... то тут не так...
и в итоге со всей мелочевкой ценник подкрадывается к промышленному б/у контроллеру.
Спасибо, попробую поискать на работе может есть ПЛК110 для экспериментов.
На авито нашел за 10 т.р. Можно вполне купить. А то и дешевле.
В принципе на нем можно же не только контроль доступа сделать,
но и другие элементы автоматики дома.
Недостаток только в этом ПЛК отсутствие аналоговых входов.
Зёлик Если вы использовали Arduino (UART - RS485) -> Считыватель. То при использовании ПЛК вам ничего не надо. Раз считыватель с RS485
Плата UART-RS485 которая с программным управлением не подойдет. ПР вам в принципе не подойдет, оно кроме Modbus ничего не умеет, и слушать оно не умеет.
Выше вам написали - ПЛК + работа через библиотеку SysLibCom
Вы свой ПР можете использовать вместе с ПЛК как модуль ввода-вывода или запрограммировать в нем необходимые обработки сигнала AI и отдавать ПЛК только готовый результат.
Когда надоест играться с ПЛК, обращайтесь :) Честно не понимаю, зачем такое устраивать дома ради одного считывателя? (я бы на Scada делал сразу)
В зависимости от Scada можно сделать пересылку данных от считывателя в ПР, или даже предварительно обработать а ПР отдать только команду.
https://aliexpress.ru/item/328329322...78627e28Dw8m2r - вот такая плата с авто определением приема передачи.
Заметьте на контактах нет подписей DE RE R0 DI - вот эти платы с ручным управлением из программы.
ЗёликЭй, эй! Они РАЗНЫЕ! Во-первых, тебе может попасться древняя старая версия, в которой будет дохлая внутренняя батарейка, и в которой ПЛК внутри не будет сохранять переменные на время выключения питания.Цитата:
На авито нашел за 10 т.р. Можно вполне купить. А то и дешевле
Во-вторых, у ПЛК могут быть разные модификации. Например, с одним RS-485 (а это мало - надо с двумя).
Я так и делаю на них! =) Только вот наоборот, контроль доступа не делал.Цитата:
В принципе на нем можно же не только контроль доступа сделать, но и другие элементы автоматики дома
Это достоинство.Цитата:
Недостаток только в этом ПЛК отсутствие аналоговых входов
Ты не забывай про технико-экономические расчёты: ПЛК стоит дорого и, если в нём сгорят аналоговые выходы (например, кто-то не так их подключит), то заменить весь ПЛК (и оставить дом или квартиру без автоматики на этот момент) будет "стоить" дорого по времени, по деньгам и так далее. Поэтому в этом случае аналоговые входы (и входы) удобнее делать в виде отдельных модулей IO.
Всё-таки посмотри в сторону умельцев: ИМХО, сделать какую-то "ардуино" или подобную ерунду между считывателем и ПРкой будет удобнее и дешевле, чем городить ПЛК без знаний о том, как на них что делают (а там внутри на LAD/FBD ничего путного не сделаешь - нужно знать СИ- и Паскаль-подобные языки и программировать текстом).
Да! Мы однажды слепили такую штуку:
Вложение 68162
Она принимала пакет с данными, заворачивала в ModbusRTU команду (0x10 - групповая запись в регистры + CRC) и отправляла на ПР (Slave).
Только там не считыватели были, а что-то другое. Но работало!
EFrol О, классно! А USART был через ногодрыганье?
OFFTOP // Мне такое может понадобиться слепить, так как у меня есть измеритель скорости ветра с Алишки с Modbus на 4800, а мне надо 9600 или 19200. Вот я и думаю взять Ардуинку и на ней сделать (это для себя побаловаться).