На вход можешь подавать от -V до +V (в разумных пределах конечно :D), а на выходе получишь от 0 до +V за минусом 1,2 В. Т.е. на выходе всегда будет не отрицательное напряжение.
Вид для печати
Подключение датчика N-P-N типа к ПР200 через диодный мост. При сработанном датчике на входе ПР будет уровень напряжения близкий к +24В. Видел как-то схему подключения датчика N-P-N типа к ПР200 посредством резистора (предлагала техподдержка ОВЕН). Там резистор был номиналом 2 кОм. На резисторе такого номинала будет падать вольт 10...12. ;)
Что мешает разработчикам ОВЕН разместить диодные мосты в миниатюрных планарных корпусах на плате ПР. Получились бы универсальные дискретные входы. Цена ПР выросла бы на несколько сотен рублей.
В общем-то мало чем отличается от Вложение 70370
С резистором как-то делал - работает, но немного греется, лучше взять на 1Вт.
А что делать если надо подключить несколько датчиков N-P-N типа к одной группе входов. Ставить несколько БП ? Дороговато получится. ;) На Али диодный мост в планарном корпусе можно оптом купить по 5 руб/шт.
Датчики разных типов к одной группе входов вообще невозможно будет подключить.
Здравствуйте. ПР200+облако. Упаковал були в инт, облако приняло. Но не могу разобраться, как обл. инт опять распоковать на були в облаке? Может, где то внятно написано или показано по пунктам, как это делается?
Через расширение я организовал инт переменную в облаце. Но мне нужно отображать були и с ними работать. А этих параметров в облаце нет. Вводить новые параметры или как поступать?
Alexandr21 смотрите там арифметику.
А, зачем добавили датчик с выходным транзистором структуры p-n-p, на третий вход, в смысле, без него была рабочая схема, а теперь Вы всё испортили, в смысле, независимо от сигналов датчиков на первом и втором входе будет всегда присутствовать сигнал, что очевидно даже невооружённым взглядом!