Вложений: 2
В прошлом году ( после начало СВО , хотя диспетчеризация работает уже много лет) Пришлось разбираться с аналогичной
проблемой с Яндексом не чего так и не получилось . Пришлось использовать mail , разрешили аккаунту использовать
Мастер Скаду . Хорошо--- передам Администратору на объекте Ваши рекомендации .Вложение 70841Вложение 70842 . Спасибо .
-
Подскажите . Хочу помочь администратору . Подключаюсь к объекту через AnyDesk . Начинаю печать ( на русском ) в мастер скаде . Все буквы вопросительные знаки , Цифры нормально отображаются..
Раньше спокойно подключался и изменял на объекте проект . Что могло изменится . Хотя в текстовом редакторе ( и не только) на объекте печатаю удалённо всё нормально .
Может кто то с этим сталкивался , как это устранить . Спасибо . PS на объекте ПК не меняли , только у меня на работе сменили на 64 бит WIN10 . Это не может быть связано сhttps://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post417321 . Я так и не смог установить выбрал другой COURIER NEW или COURIER PS --- работают.
-
Пришлите скриншот ошибки.
-
С Админом разобрались . Но проблема в том , что любой редактор распознаёт ,что я перевёл у себя клавиатуру на русский или английский язык .
А в мастер скаде когда работаю удалённо, нужно еще дополнительно переводить удалённую от меня клавиатуру дополнительно на тот язык ,который мне нужен . Работаю давно с Мастер скадой этого не когда
не наблюдал или этого не было . Теперь буду знать .
-
SCADAMaster, при передаче из Masterscada числа 2147483648 (вкл.31 бит) в opc сервере оно появляется, но в codesys на данной переменной висит 0, как только я открываю в OPC сервере окно с вводом/изменением значения и ничего не меняя просто подтверждаю его, данное число появляется в codesys, это баг OPC? на стороне скады и кодесис числа DWORD
-
Сделайте следующее.
Оставьте в конфигурации один проблемный тег, тег сделайте с типом доступа ReadWrite. В свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
c:\Users\All Users\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Также запишите выполняемые действия на видео, для записи можно использовать:
https://www.flashbackrecorder.com/ru/
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера и записанное видео.
-
Добрый день!
Создал ВФБ. Необходимо перенести dll на другой ПК.
Скопировал, выполнил команду от админа в командной строке:
cd C:\Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA
netreg.exe MyLibControl.dll
При обновлении ФБ ВФБ появляется, но при перетаскивании на мнемосхему ничего не происходит (т.е. не появляется визуальная часть). На ПК на котором создавалась ВФБ работает.
-
В папке MasterSCADA Projects/sys_log/ смотрите файл MasterSCADA_net.log - там будут ошибки.
-
ScadaMaster, при добавлении слайдера (методом переноса команды на мнемосхему в режиме слайдера) и выставление для нее нижней границы и верхней границы слайдера, при режиме исполнения на команде висит 0. как только щелкнул по слайдеру даже не перемещая его, то значение вписывается в команду в дереве системы, как сделать чтобы без дополнительных воздействий на слайдер, на переменной сразу появлялось минимальное значение
-
А это минимальное значение откуда должно браться? При старте всегда одно и тоже?
Сигнал из команды куда передается? В контроллер? Там значение хранится?