Вы не сможете обращаться в регистрам какой-либо панели из другой панели потому, что все панели ничего не знают о существовании друг друга. Для каждой панели существуют лишь ПЛК, и лишь к регистрам ПЛК они могут обращаться.
Вид для печати
petera, можно же сделать обычную сеть. Одну панель мастером, другие слейвами и работать как обычно
Столкнулся с необходимостью отобразить на цифровом дисплее число больше 65535, полученное с ПЛК110. Всё перепробовал, все виды регистров в ПЛК (4 байта, флоат) и настройки панели (беззнаковое, десятичное, флоат, ворд/дворд, галочку 0 ведущий), получаю или 0, или всякую чепуху. Кто-нибудь может ткнуть носом, где прочитать?
В ПЛК модуль 4 байта
В панели тип данных DWord
Число от 0 до 4 294 967 295
https://www.youtube.com/watch?v=Du6weaYbuh4
Именно такие настройки я и сделал с самого начала. После чего и обнаружил, что дисплей отображает до 65535. 65536 - отображает 0, 65537 0 1 и т.д. Потом начал перебирать все мыслимые сочетания.
Т.е. дисплей только WORD.
Что значит только Word?
В дисплее DWord выбирать, однозначно!
Вложение 27950
Смотри кино выше.
DWord выбирается, не вопрос. Только на результат не влияет. Отображает только до 65535. После чего дисплей обнуляется и начинает отображать опять с нуля.
А галку "Переставить Word" в настройках порта включили?
Вложение 27951
При использовании DWord это обязательно!
https://www.youtube.com/watch?v=Pkehg8V222I
Ничего не помогает. Выводится всякая бредятина.
Например,вместо 65537 - 65536, а вместо 65538 - 131072. У вас какая версия конфигуратора?
Вложение 27963
Вложение 27964