Не темните, какой адрес у дисплея для 4 byte?
К предыдущему посту.
Кино снято для конфигуратора СП300:(
Я уже в них сам запутался
http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1392750964
Однако и в СП200 будет аналогично, я уверен.
Вид для печати
Не темните, какой адрес у дисплея для 4 byte?
К предыдущему посту.
Кино снято для конфигуратора СП300:(
Я уже в них сам запутался
http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1392750964
Однако и в СП200 будет аналогично, я уверен.
Какой смысл мне темнить?
Вложение 27969
Вложение 27974
Вот, что будет если не учитывать выравнивание
https://www.youtube.com/watch?v=f3vhnblqJJ8
Т.е. вместо правильного, четного адреса - 4х2, сделал для дисплея 4х1.
Вот и будет "вместо 65538 - 131072"
У меня панель мастер.
Если бы ошибся в вычислении адресов, как бы работали все остальные переменные?
Я взялся допилить старый проект - добавил счётчик газа. Моя четырёхбайтная переменная - последняя в конфигурации.
Вот он, момент истины! Спасибо, что проявили терпение!
Почему я об этом не смог прочитать в инструкции(http://www.owen.ru/uploads/rp_sp270_v09.pdf)?
А причем здесь инструкция для панели?
Панели все равно какой адрес четный или нечетный.
Это "фишка" находится только в ПЛК ОВЕН.
Скрытый текст:
Так, что читать нужно было руководство по программированию Вашего ПЛК
Вложение 27975
Вложение 27976
Здравствуйте!
Из панели оператора через ввод данных на ПЛК поступают значения переменных REAL, в качестве задатчиков различных параметров. Возможно ли их обнулить одной кнопкой? Есть ли функция в самой панели, чтобы при нажатии кнопки все окна ввода данных обнулились?
Про функциональную кнопку забыли?
https://www.youtube.com/watch?v=XqREij1AghQ
Или не знали?