В создании рецептов - жму загрузить рецепт - например, из PFV300 пришло в PSV 300. А моя уставка находится в PLC регистр 7. Как ее туда закинуть
Вид для печати
В создании рецептов - жму загрузить рецепт - например, из PFV300 пришло в PSV 300. А моя уставка находится в PLC регистр 7. Как ее туда закинуть
Уставок в рецепте будет шесть. Еще я хотел бы сохранять в рецепте 5 битовых состояний вкл или откл. А есть ли возможность сохранять и выводить название рецепта при выборе номера рецепта? Сколько таких рецептов панель способна сохранять?
Память PFW содержит ~4 млн. регистров - так хватит на множество рецептов.
По вашему вопросу - вы можете в примере копировать регистры PSW в ПЛК, чтобы записать в него текущий выбранный оператором рецепт.
http://www.owen.ru/uploads/example_recipes.zip
См. пример выше.Цитата:
А есть ли возможность сохранять и выводить название рецепта при выборе номера рецепта?
По визуализации - нашел в библиотеке трубы, три изображения с течением жидкости, а вот колено имеет одно изображение -откл, колена с течением воды в библиотеке нет?
У меня после загрузки проекта в панель, иногда сдвигаются клапаны. Перезаливаю проект - а они все равно не на своем месте. Уже удалил их совсем, тиражирую снова - безрезультатно...
Проект, выложите, пожалуйста.
Проект для панели и ПЛк
У вас положением этих элементов ПЛК управляет - координата Y считывается с него.
Вложение 37292