Как выполнить программно в OWEN Logic преобразование входа AI 0...10В в выход AO 4...20мА:)
Вид для печати
Как выполнить программно в OWEN Logic преобразование входа AI 0...10В в выход AO 4...20мА:)
Аналоговый выход - значение 1=> 20ma ,то 0,2=>4ма
В настойках аналогового входа поставьте соответствие 10в=>1 0в=>0,2
а программно какие блоки использовать хотя бы пример какой либо
блок прямая линия связи :)
Добрый день. Коллеги правильно написали, только коротко, постараюсь чуть подробнее.
ПР200 выбирается в модификации, зависящей от типа выхода. Вым нужно заказать модификацию с типом выхода 4-20мА. Вход настраиваемый, поэтому Вам нужно выбрать настройку перемычками на сигнал 0-10В. И в программе в свойствах входа тоже указать сигнал 0-10В. А Там же указать нижнее значение 0, верхнее=1.
В программе, как и писали коллеги значение на входе будет меняться от 0 до 1.
Если Вы соедините прямой связью вход и выход, то на физическом выходе программный 0 будет равен 4мА, а программная 1 будет равна 20мА.
С уважением.
Ещё маленький вопрос а можно использовать 2 аналоговых входа 0...10В допустим сигнал от датчика давления вернее от двух, и через rs485 показания этих сигналов выводить на два светодиодных Modbus индикаторов СМИ2 соответственно использовать если ПР200
Можно, шаблон сетевого устройства и пример работы так же имеется. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978