Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ
У меня случилась такая проблема
Пришли мне на завод контроллер ПЛК-100Р и 5 штук МДВВ
Соединял я их по протоколу Овен
скорость по получилась очень низкая
патом я начал бицца галавой аб стену
установил кабель по лучше (изъял у телефониста экранированный)
и связь стала работать раза в 4 шустрее н к сожалению не так как хотелось бы а именно контролеру требуется секунд 5 штобы обработать сигнал со входа и подать сигнал на соотвестсвующий выход
МДВВ я сконфигурировал следующим обрасом
скорость 115200
адрес от 16 - 48 с шагом 8
длину слова данных, тип контроля чётности, количество стоп- битов, длину сетевого адреса, протокол обмена и максимальный сетевой тайм аут оставил по дефалту как и задержку ответа по сети а именно 2 мс.
Правда я пробовал выставлять разные задержки ответа но это только ухудшало эффективность работы (я ставил от 5 до 25 с шагом 5 и от 2 до 10 с шагом 2).
Программу прилагаю.
помогите чем сможете а то скоро стену галавой сламаю.
Проект приланаю.
К сожалению не могу вложить файлы с конфигурацией модулей т.к. они на работе.
Большое всем спасибо за участие
У меня все получилось кагда я установил шаг адреса 16 и задержку ответа 6мсек
Очень жаль что у овена нет своего внутреннего высокоскоросного интерфейса для модулей расширения. У меня 5 модулей расширения стоят в одном шкафу вместе с контроллером и было бы очень удобно соединить их по такому интерфейсу.