Вложений: 1
Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
Для проверки возможностей входного АЦП и выходного ЦАП написал простейшую программу, которая масштабирует сигнал 4-20 мА на входе AI1 и выдаёт его на выходе AO1. Залил программу в ПР200. Далее к AI1 подключил задатчик аналогового сигнала, а к AO1 - мультиметр в режиме милиамперметра. Далее на вход подавал ток значением от 4 до 20 мА с шагом 0,5 мА и регистрировал значение тока на выходе. Таким образом провёл два измерения. Во вложении программа, таблица со значениями сигналов и соответствующие графики. Мне интересны ваши комментарии.