Здравствуйте, уважаемые специалисты! В щите управления установлен ПИД-регулятор ТРМ101. На нем полностью пропала индикация, и вентиляционная система стала нагнетать холодный воздух. Сгорел сам терморегулятор?
Вид для печати
Здравствуйте, уважаемые специалисты! В щите управления установлен ПИД-регулятор ТРМ101. На нем полностью пропала индикация, и вентиляционная система стала нагнетать холодный воздух. Сгорел сам терморегулятор?
Добрый день!
При подаче питания на прибор на нем полностью отсутствует индикация? Тогда - да. В сервис. Список сервисных центров здесь.
А если старый в ремонт отправить, то его настраивать после ремонта не нужно будет?
Смотря что сгорело. Если только предохранитель то нет.
Преохранители просто так не горят, а то некоторые решают их усилить, чтобы не горели.
Блок питания, наверное, как правило, чаще всего ))
Добрый день. А Вы ТРМ настраивали?
Типы выходов совпадают?
Чем вообще должна управлять ТРМ?
С уважением.
разберите ТРМ и возле входов питания увидите крошечный предохранитель.....выглядит, как керамический резистор...перепаяйте на прим. соответствующий по току проводок и будет Вам счастье...ток по моему около 0,1 А.....ремонтировал так много ТРМ.....почему горят преды-неизвестно..чтобы не мучиться-перемкните этот пред предварительно...если все ОК, занимайтесь перепайкой.....нет-смотрите варистор потом дроссель..глубже не копал..