Периодически (1 - 2 раза в месяц) часы перескакивают на 3 часа вперед. В настройках - GMT+3, ntp не включен.
Вид для печати
Периодически (1 - 2 раза в месяц) часы перескакивают на 3 часа вперед. В настройках - GMT+3, ntp не включен.
Обычно сохраняют, приходится вручную синхронизировать с браузером, но вот сегодня сами вернулись обратно.
Была такая же проблема. У меня часы были на нескольких экранах визуализации. Я их удалил везде, оставил только на стартовом экране. Вроде бы наладилось.
Часы выведены на стартовый экран. Операторы сразу замечают несоответствие. У меня кстати на двух экранах. Попробую на одном удалить.
Добрый день похожая проблема , в Codesys 3.5 sp14 patch 3 при отладки приложения в блоке DTU.GetDateAndTime на выходе dtDateAndTime показывает время на три часа меньше чем в конфигураторе СПК107[M01], подскажите как решить ?
Добрый день.
Вам не нужен этот блок.
Используйте каналы узла OwenRTC в дереве проекта:
Вложение 59334
Спасибо за ответ разобрался , все стало намного проще
Можно в своей библиотеке создать глобальную переменную, которая будет использоваться для представления текущего времени - и циклически копировать в нее значение переменной, привязанной к каналу OwenRTC. Или, возможно, получится сразу привязать к OwenRTC эту глобальную переменную из библиотеки - я не проверял такой вариант.
А можете уточнить, с чем вообще связан ваш вопрос?
Есть некоторая прикладная библиотека, в которой используется текущее время. Например, для циклического переключения механизмов в заданный час, но разный для разных копий ФБ из этой библиотеки. Для получения текущего времени используется дополнительная библиотека, а в ней - ряд функций, в последней версии - по методике работы с часами (ранее - иные библиотеки КДС). Хочу заменить на данные каналы, хотя и так все нормально работает.
C точки зрения модульности - я бы у каждого такого ФБ добавил вход, на который при вызове блока нужно было бы передавать текущее время.
А откуда оно на него приходит - из доп. библиотеки, из OwenRTC или откуда-то еще - это, на мой взгляд, не так важно.
Такой подход, например, использован в OSCAT (ФБ CALENDAR_CALC).
Сейчас обнаружил странную вещь: время в трендах на 3 часа больше, чем системное. После перезаливки проекта восстановилось.
Управление настройками часов что-то не совсем ровно работает. А если через структуру то вовсе не работает. https://ru.files.fm/u/uacagaauq
Добрый день! Существует ли библиотека с помощью которой, можно мерить влажность психометрическим способом (как для codesys 2.3) ?
Добрый день.
Проблема СПК107 М01 при пропадании питания даже на секунду часы сбрасываются.
Батарейка CR2032 2.92 вольта
Это неисправность?
Сбрасывается на 1.1.2000 год 00:00:00
Версия пршивки 1.1.0611.1056
Нет проект залит в панель.
Такое может быть, например, в случае некорректной установки батарейки (с перепутанной полярностью) или отсутствия контакта в разъеме.
Попробуйте заменить батарейку, проконтролировав корректность ее установки.
Если не поможет - обратитесь в сервисный центр.
https://owen.ru/servisnie_centri
Понятно. Спасибо.
Здравствуйте. Еще раз о своей проблеме. Две панели под SP14. В настройках часовой пояс Москва (UTC + 3).Записываю ряд параметров работы оборудования с помощью вашего примера с периодичностью 3 сек. Наблюдаю примерно раз в 5 минут такую картину: Вложение 62257
Время беру с RTC :Вложение 62258
Иногда (не каждый день) системные часы самостоятельно переводятся на 3 часа вперед. Пробовал менять время на UTC. Проблема уходит, но возникают понятные неудобства с регистратором и трендами.
Добрый день.
Я понимаю, о какой проблеме вы говорите.
Для регистратора решить ее можно так:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352087
Для трендов, к сожалению, в данный момент не могу предложить решения.
Проблема носит специфический характер, мы только в этом месяце нашли ее вероятную причину, исследуя другую проблему.
В сентябре планируем обновить заводские прошивки - в них она должна быть устранена.
Исправления будут только в SP16?
Не подскажете, в вышедшей прошивке с SP17 данная проблема решена для СПК107М1?
hotfix вижу только для ПЛК 200 - 210.
Спрошу в своей теме. Застрял на ровном месте. При установке SP17 в самом конце появляются предупреждения:
Вложение 62993 Вложение 62994
При попытке запуска приложения:
Вложение 62995
Несколько раз удалял - устанавливал, ничего не меняется. Подскажите решение, пожалуйста.
Возможно, на уровне пользователя ПК есть какие-то ограничение при работе с "системными" папками.
Посмотрите видео и попробуйте повторить по нему: https://youtu.be/3KcJWZEVXCg
Здравствуйте! 3 СПК107М1. Прошивки были 1.2 Решил перейти на 2.4. Инструкцию изучил. На двух все прошло успешно. На третьем при попытке перехода с 1.3 на 2.4 после
перезагрузки контроллер не запускается, горят 3 светодиода.
Подскажите какая батарейка используется в СПК110? А то у меня после загрузки постоянно показывает время 01.01.2000.