Подскажите ПР100 и ПМ01 могут работать вместе? Задача получать SMS и контролировать ПР100 удаленно
Вид для печати
Подскажите ПР100 и ПМ01 могут работать вместе? Задача получать SMS и контролировать ПР100 удаленно
Нет. Не могут.
Добрый день. Не смогут, но можете воспользоваться связкой ПР100, ПМ210 (https://owen.ru/product/pm210) и нашим облаком - Owen Cloud (https://owen.ru/owencloud). SMS входят в платный функционал, но уведомления в телеграм бесплатные.
Мне вот интересно. Вопрос в теме неужели из Курска с объекта элеватор в камышах???? Если так, поздравляю, все еще не работает))))
Подскажите пожалуйста, почему не могут ? ПР100 не может формировать команды по RS 485 или что то еще. Мне достался готовый щит, без настроек (не в Куске :) ), задача его запустить, разобрался с логикой на ПР100 все работает, а вот информации по настройке ПР100 и ПМ01 в связке ни где не нашел, поэтому закрались сомнения в работоспособности этой схемы.
ПМ01 вроде не имеет 485 интерфейса.
Вложение 73604
Только в связке с ПК и ОРС сервером, который умеет работать с модемом.
Вы за три минуты до правки своего поста не смогли зайти на страницу модема и посмотреть имеет или не имеет он интерфейс?Вложение 73606Ни какой разницы нет с кем он будет связываться, с плк или ПК
Дело в том, что в Курске был тендер на небольшую автоматизацию на элеваторе, мы в нём участвовали, но поскольку мы сразу выкатили цену с учётом исправления всех косяков этого проекта-то. Она никому не понравилась, и они пошли по всему белому свету искать, кто бы это сделал, и мне уже человек 5 позвонила с вопрос, смогу ли я? Запрограммировать связку пр-100 и пм-01.
Хотелось бы поддержку строк и работу с ПМ01. Это окрывает боольшие возможности
Посмотрите вот здесь. Может заинтересует?!
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post419104
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post422398
Надо понять следующую вещь:
1. ПМ01 - устройство ведомое, т.е. управляется внешним устройством (посредством передачи AT-команд)
2. ПР100 - устройство ведомое, т.е. управляется внешним устройством (посредством Modbus-протокола)
Вывод: Требуется третье устройство между ними, которое будет управлять обоими устройствами.
ПР100 - может быть Modbus-ведущим, но ПМ01 - не будет Modbus-ведомым.
В любом случае требуется внешнее устройство с двумя портами и возможностью прямой работы с ними.
Подскажите пж. где можно глянуть настройки связки именно ПР100 и ПМ210, пример с ПР200 неподходит.
EFrol не помню, ПМ01 не может разве работать на сим карте с выделенным IP ? если может, то у провайдеров есть услуга, когда IP остается серым для всех, а вам дают доступ к данной сим карте через внутренние механизмы провайдера.
В проекте ПР 100 не нахожу экрана визуализации, и TO INT тоже отсутствует, примеры с ПР200 неактуальны для ПР100
EFrol я говорю про режим, когда удаленный ПК подключается к ПЛК, ПР через модем с выделенным IP адресом. Вроде такой режим у модема был.
К сожалению, с ноября 2021 уже нет.
Вложение 73675
Теперь так не получится:
Вложение 73676
EFrol режим CSD это другое, это прямой дозвон по номеру. Я же спрашиваю о другом режиме, если вставить симку с реальным IP.
Судя по описанию 4.3.2 Обмен данными с ТСP\IP сервером по GPRS - то даже подключение к интернет у него через AT команды... сам не умеет вроде.
EFrol не, я думал модем в каком-то режиме может сам поднимать соединение с интернет, а потом типа пользуй как шлюз. (типа в настройках прописать точку доступа, пароль как умеют большинство модемов других)
Понятно , что пр100 не работает с ПМ01. Как все таки настроить ПР100 с ПМ210?
точно так же как и ПР200, если у Вас не получилось один раз, пробуйте еще, в документации не делают различий между ними и Вы не придумывайте что есть азница https://owen.ru/forum/attachment.php...4&d=1707812988
Пробовал и не раз , Нет привычки придумывать, есть задача запустить щит, а вот реальное отличие действительности от нелпа ПР200 при настройке на лицо, начиная с отсутствия экрана и т.д. в части настройки просто нет, неудивительно приборы разные. Видел ошибки в хелпе и раньше, купили софт видео сервера почти на лям, ошибка была прям хелпике первоначальной настройки но признавать и естественно исправлять почему то не хотели, странно не код же я их просил поправить, а текс в настройках, ответственным за пуск сервера был я, попросил еще двух коллег произвести настройки по хелпу, не работает, т.к. менегер очень убедительно утверждал,
что мы люди не далекие пришлось отправить переписку и скрины реальных настроек директору, исправили извинились, результат потерянная неделя времени на ровном месте и соответствующее мнение о производителе.
Сначала удивил ответ на вопрос в техподдержку ОВЕНА
- Добрый день, подскажите пожалуйста где можно поглядеть пример реле приоритета, или его макрос.
Такого примера у нас нет, как и готового макроса.,
- Т.е. сделать "реле приоритета" в owen logic невозможно?,
реле (ПР) из нашего ассортимента не смогут работать, как классические реле приоритета.
Какой процесс вы хотите реализовать с помощью ПР?
- чередование пуска двух насосов кнс.
Подобное можно будет реализовать, например, через таймеры и дополнительные условия.
Также можете рассмотреть вариант с применением готового решения: СУНА-121 (там есть программы с чередованием двух насосов). Прибор программировать не получится - он с жёсткой логикой, но можно будет менять параметры.
Мда... бред.
Негордый сделал, схему в owen logic, не пошла в приборе хотя работала в симуляторе, написал на форум, спасибо всем кто откликнулся, разъяснили, и еще вариант схемы подсказали... Дальше нужно было настроить команды для rs, почитал что смог найти по ПР100, вижу что не то, нет части настроек, т.к. все примеры сделаны на ПР200, вот и прошу помощи у людей подскажите люди добрые как ПР100 настроить и с чем , что бы хоть одну СМС отправил на аварию не до хорошего уже.
модбас, как средство общения между удаленными устройствами, это стандартный протокол, если в РЭ написано его использование его поймет любой мастер модбас, наличие экрана ни как не влияете на соединение с owencloud. Для подключения потребуется шлюз, например ПМ210, он у Вас есть?
Вопрос не понят... Если это то реле, принцип которого выдает поисковик гугл в первых строчках, то какой макрос требует ТС.
Как говорится... Садишься и пишешь сам руками... Или мы только копипастить научились у ВУЗах?
PS То же касается и модбас и прочего. Есть пример, на его принципе и реализуй. Устройств сотня, что, для каждого должен быть вариант? По коду он не будет отличаться ничем...
Угу! Что за фигня? ОВЕН продаёт контроллеры, но не делает всем нахаляву программы.
У меня в технике реле приоритета - это вообще реле, которое по превышению тока нагрузки выключает лишние потребители.