Нужен амперметр для постоянного тока. В каталог продукции нашёл только для переменного. Может плохо искал? Желательно до 200А, но вообще хоть какой-нибудь. И желательно общение с мозгом по RS485, а не 4..20мА.
Вид для печати
Нужен амперметр для постоянного тока. В каталог продукции нашёл только для переменного. Может плохо искал? Желательно до 200А, но вообще хоть какой-нибудь. И желательно общение с мозгом по RS485, а не 4..20мА.
купите датчик тока 4..20ма и ТРМ с RS485
У ОВЕНа я вижу только:
Датчики температуры
Датчики температуры и влажности воздуха
Датчики уровня
Датчики (преобразователи) давления
Где находится датчик тока?
Для измерения постоянного тока нужен шунт, по падению напряжения на шунте вычисляется ток, для пересчета в нужный диапазон и выдачи по 485 протоколу можно применить например ТРМ200.
На стандартном шунте может падать до 75 мВ. ТРМ200 тут не подойдет, у него диапазоны измерений - –50…50 мВ и 0…1 В. Первый диапазон маловат, второй - грубоват. Нужен прибор с диапазоном 0...100 мВ.
Я тебе в личку на всякий случай ссылку послал. Оцени эту вещь по цене и по качеству. ;)
Вполне подходит +/-50 мВ, для того, чтобы попасть в нужный диапазон надо выбрать соответствующий шунт, возможно выше по номиналу чем максимальное действующее значение.
Согласен, не применяется …Выше, чем максимальное значение…
Существуют шунты и на 50 мВ. Правда, встречал только импортные.
то есть готовых решений как у конкурентов нет :confused: ? хотя бы просто амперметр для постоянного тока, шут с ним с 485м, аналоговым входом ловить буду и интерпретировать, с шунтом или без шунта (как токовыми клещями, без включения в цепь, на эффекте Холла) - без разницы... то есть никакого нет? то есть шунт шунтом, а амперметр то где? или предлагается измерить постоянный ток через шунт амперметром для переменки?
ТРМ 200 и выполняет функцию амперметра (милливольтметра), установив нужные параметры Вы получите реальные показания постоянного тока на индикаторе. Применение шунта для измерения постоянного тока не есть «любительское шаманство», это стандартный способ измерения величины постоянного тока.
Стандарт шунт 75мв есть на 150мв и как Вы предлагаете прикрутиь ТРМ200 да еще нужна хорошая гальваническая развязка, Мне нужно не мене 3кВ Что можете предложить с любым выходом не до жиру быть бы живу.
Вот: http://www.elpribor.ru/catalog/52/940/, что еще надо ? Если цена устраивает, то можно смело брать.
Это же не ОВЕН. Так то известны приборы конкурентов и российских и забугорных. Как раз таки и хотелось от них уйти и на ОВЕН перейти полностью.
По предлагаемому варианту там измеряемый ток 2А максимум (тот что по ссылке), почему-то приборы (другие) той фирмы могут измерять аж 2000А, но не могут это значение никуда передать кроме как на экран - интерфейсов никаких, а те что с интерфейсами - максимум 2А.
Ну это же глупо!
Зачем Вам один производитель?
Степень глупизны (как постановки задачи, так и её оценки) - это отдельный вопрос и причины могут быть разные и как идиотские (пресловутое концентрирование на одном поставщике), так и вполне обоснованные (например почему не ездить на автомобиле с подвеской от матиса, корпусом от камри, движком от мопеда, дверями от мэрса, рулём от камаза и шидликом от ламборджини?). К делу такой встречный вопрос не относится.
Может кто-то из ОВЕНовцев глянет эту ветку и даст грамотный ответ?
Подразумеваю под грамотным ответом нечто вроде: "Чтоб измерить такие токи и передать их по 485, надо: взять то-то и то-то, соединить так-то. Эти вещи можно найти у нас тут, а вот этих к сожалению у нас нет, но можно взять тут или тут. Либо есть наши партнёры у которых есть готовое решение, их оборудование работает с нашим по 485 без проблем."
Хотите официального ответа - пошлите официальный запрос.
Пока могу предположить ответ.
Используйте датчик тока LEM (http://www.lem.com/ru/ru/component/o...0.63.44.000.0/) - там есть поиск по параметрам, +ТРМ200. Датчик тока не имеет гальванической связи с измеряемой цепью. Надеюсь, согласовать выходной сигнал датчика (0-2В) с ТРМ сможете?
Ну ты как школьник-двоечник.;) Это с внутренним шунтом К02П имеет предел измерения постоянного тока 2 А. Поставь внешний шунт и мерь ток какой требуется.
К02П - это то, что тебе надо, и контора весьма солидная.
Вот тебе статейка, ознакомься: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шунт
А чем этот прибор не нравится?
http://www.owen.ru/catalog/odnofazni...2241t/opisanie
Да, поторопился. При помощи шунта , если цепь с высоким потенциалом , да без гальванической развязки -я бы не рискнул. Из наших датчиков Холла нашёл ДБТ от НИИЭМ с токовым выходом
Здравствуйте. Подниму тему. Есть необходимость измерять постоянные токи, напряжения и мощности с последующей регистрацией. Напряжение 24 В, ток 60 А. Опять-ничего подходящего не нашел. Также необходимо определять направление мощности. Что посоветуете?
Но имеет знак. Который суть направление - потребляемая или отдаваемая (генерируемая).
Что скажете про это?
http://etpribor.ru/index.php?cat=30
Добрый день. Если Вы будете использовать выход 4-20ма, то это универсально для любого оборудования, включая и ОВЕН. Если по 485 интерфейсу, смотрите какой протокол будете использовать. То есть что будете использовать в качестве принимающего прибора.
Насколько я помню, вы задумали автоматизацию процесса, и Вам нужно измерить постоянный ток, для дальнейшей обработки.
Вот этим амперметром Вы измерили. Он перевёл Вам измеренный ток в пропорциональный токовый сигнал 4-20ма. То есть (извиняюсь, если Вы это знаете) например ампеметр рассчитан на диапазон от 0 до 100А. В этом случае выходной сигнал при токе 0А будет 4ма, а при токе 100А будет 20ма. Этот выходной сигнал вы подаёте на аналоговый вход (соответственно расчитаный на ток) - контроллера или ПР114 или ПР200. А там он уже обрабатывается программой в соответствии с заложенным алгоритмом.
И какой преобразователь Вам ещё нужен? Индикация тока будет на самом амперметре. Из программы Вам его уже визуализировать не надо.
На данный момент речь об автоматизации пока не идет. Но это будет в перспективе.
На данный момент мне нужно снятие показаний процессов с визуализацией, архивацией и по следующим анализом и обработкой данных.
Мой выбор пал на МСД-200 с подключением на него измерительных приборов на схеме. RS485 мне привлекателен в плане его возможности использования на одном порту множества устройств. Чего не скажешь про 4-20 мА, с которым я должен тянуть отдельные кабели для отдельных приборов.
Меня пока смущают измерительные приборы. Я думаю что мне лучше выбрать.
Вложение 23534