Имеется частотник danfoss fc51 , спк 207, подцеплены по rs 485 . С грехом пополам настроил и удалось запустить. Почему двигатель дергается ? при управлении непосредственно с конфигуратора Овен ПЧВ подобных проблем не возникало. Где я ошибся?
Вид для печати
Имеется частотник danfoss fc51 , спк 207, подцеплены по rs 485 . С грехом пополам настроил и удалось запустить. Почему двигатель дергается ? при управлении непосредственно с конфигуратора Овен ПЧВ подобных проблем не возникало. Где я ошибся?
Добрый день. А что Вы делаете с ПЧ по 485?
Всю прошлую неделю и начало этой нехорошими словами поминал разработчиков станка, которые увязали ПЧ и 2 Сервопривода к контроллеру 485. Сгорел ПЧ и 1 сервопривод. Ладно сервопривод ещё как то можно понять - там задаётся с панели угол опережения от позиции датчика.
Но ПЧ конвейера то зачем. Так бы я его на любой другой из зипа смог бы заменить за 15 минут. А так пришлось точно такой же срочняком из москвы самолётом за бешенные бабки доставлять.
Так что может не надо баловаться с 485.
А тем более ДАНФОС. Они каждые 5 лет выпускают новую модель а старую снимают и её потом не найдёшь нигде. А новая с новыми адресами и регистрами и не стыкуется никак.
У меня в одном цеху около 30 Данфосов на профибасе сидят. Купил в зип 3 штуки. Но с содроганием жду момента когда их снимут с производства.
Это крик души от всех эксплуататоров. Одумайтесь. Не стремитесь сделать красиво - стремитесь сделать ремонтопригодно.
Это самый главный ответ от БЫВАЛОГО.
С уважением.
Естественно именно так.
Иначе они перестанут развиваться - достаточно будет только выпускать запчасти.
Уже проходили.
Однако на эту проблему есть разные точки зрения. Например, экономят проводочки...
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223186
очень интересно про Ваши трудности и пожелания читать, но так кто нибудь скажет, почему рывками то движок работает? Ведь по факту задание частоты по 485-у ушло, раз какое никакое а движение началось, значит дело в настройках самого частотника
Шибко боком эта экономия выходит.
Я уже где то писал. Если хочешь привязать к себе потребителя - делай на 485ом. Будут материться но звать тебя - деваться некуда. Хочешь спать спокойно с чистой совестью (даже не заплатив налоги) - сделай на обычных входах.
Всего то надо 2 проводка с дискретного выхода для пуск/стоп и 2 проводка для аналогового для регулировки скорости.
Это еще что. У меня на упаковщике 12 частотников стоит на интерфейсе. И вот ситуация, транспортер клинит, автомат на частотнике срабатывает, частотник соответственно тоже выключается, ну и финале панель оператора и плк уходят в жесткую перезагрузку.
чем задаете скорость вращения, есть ли обратная связь?Цитата:
Имеется частотник danfoss fc51 , спк 207, подцеплены по rs 485
Изложи причину всех проблем с высоты своего опыта, чтоб я мог связаться с поддержкой и описать проблему. Чтоб пошевелились как то и больше никто с такими проблемами не сталкивался.
Как я понимаю при опросе М110-8а с использованием стандартного слейва происходит задержка передачи данных и ПЧВ вынужден реагировать на отсутствие командного слова. Если писать запросы по отдельности, то скорость чтения увеличивается и никаких пауз не возникает. Я правильно понял?
Помогите, что-то не могу сообразить.
Имеем один ПЧВ, два переключателя "АВТ.-СТОП-РУЧ."(один для первого двигателя, другой для второго), два пускателя для двух движков, два реле времени "финдер".
Как с таким набором управлять ПЧВ в ручном режиме?
Пока только до включения додумался, а как выключать не знаю(всю голову сломал)
Силовую схему(эскиз) покажите, как двигатели подключены? К выходу ПЧ два пускателя на каждом свой двигатель, включаются поочерёдно?
Я подозреваю ваши финдеры дороже ПР110 стоят:
Вложение 27367
К чему тогда всякие заморочки?
В автомате я с СПК ими управляю, в этом нет проблем, с ручником пришёл к выводу, что без кнопки пуск-стоп не обойтись и тогда финдеры не нужны( силовой шкаф был уже на объекте, поэтому такие ограничения). А силовка такая: выход с ПЧВ идёт на два пускателя с них на насосы.
Добрый день. Раз уж задали вопрос в этом разделе. Совет о бывалого.
НЕЛЬЗЯ так включать ПЧ. Ох уж эти ЭКОНОМИСТЫ, сколько с ними борюсь у себя, иногда получается побеждать и дказывать что экономия на копейку - убытки на миллионы. Не должно быть промежутков между ПЧ и АД. Ни одной схемы рекомендованной производителем не видел. Всегда прямое подключение хотя бы одного АД. Дополнительно ещё допускается подключать на системах вентиляции. А при ротации насосов, как в Вашем случае нужен ПЧ на каждый насос.
Иначе рано или поздно окажетесь в ситуации, когда ни один включить не сможете. Сдохет 1 ПЧ и кирдык всей системе. А если это как у нас предприятие, требующее бесперебойной работы. Останов питающей воды на несколько часов и десятки тонн молока в утиль.
А так, дел конечно хозяйское.
По Вашему честно говоря не могу понять в чём суть проблемы. Если у Вас идёт управление с СПК, зачем ещё ручное? В СПК я так понял, Вы все блокировки предусмотрели.
Если просто для проверки насоса - типа крутнуть, то для этого на ПЧ нажимаете кнопочку РУЧН и запускаете с кнопок ПЧ. Но при этом опять Ваши пускатели должны быть включены соответственно.
Идеальный вариант - поставите второй ПЧ. Поверьте - окупится.
С уважением.
Согласен на сто процентов. Вообще непонятно откуда ноги растут: значит насос у нас резервный есть а на частотник мы деньги экономим, изобретая велосипед. Логики здесь мало, лучше решайте проблему в корне. P.S. а так у нас одна контора пыталась внедрить подобное, в итоге частотнику кирдык, так что не забывайте об этом. Ну и чем проще тем лучше, как говориться.
Согласен со всеми, надо на каждый насос свой ПЧВ. Но заказчик из-за проектанта:mad: и так влетел с этими насосами, так что выкручиваемся как можем.:(
Для Бывалого:
Схема подключения ПЧ для чередования насосов по времени
Схема 2 - Чередование насосов по времени
В данном режиме в один момент времени работает только один насос в режиме поддержания давления. Переключение насосов производится по времени для равномерного износа.
http://kipservis.ru/delta/shema2_che...po_vremeni.htm
Примерно так, но вариантов много, ручное управление:
Вложение 27398
Бывалый именно о схеме писал, мол, никогда не видел.
Вот на это я схему и привёл. А уж так она себе, или эдак - каждый решает для себя. И схема такая не одна - их полно у каждого производителя частотников насосных серий - для каскада насосов, к примеру. Я привел простейшую, лишь для демонстрации возможности подключения двигателей к частотнику пускателями. И ни одного с прямым подключением.