Столкнулся с проблемой - похоже не хватает напряжения питания ПР110 24.
Входы загораются, но выходы не работают.
Напряжение питания после транса 22 VAC, после моста 21.4 VDC
Как поднять напряжение после транса или моста?
Вид для печати
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой - похоже не хватает напряжения питания ПР110 24.
Входы загораются, но выходы не работают.
Напряжение питания после транса 22 VAC, после моста 21.4 VDC
Как поднять напряжение после транса или моста?
Оно должно от вольт 18 уже работать... ну а если очень надо, то DC-DC преобразователь повышающий.
Надо еще посмотреть мощность на вторичке
ОК. подберу\поставлю.
Хочется понять отчего же ПР не работает. Из за малого напряжения?(товарищ выше писал, что от 18 вольт работает) или же из за пульсаций напряжения?
И будет ли работать после установки кондера?
Входы на ПР зажигаются - выходы(по программе) не работают
Одних только пульсаций достаточно, чтобы не работало. А светодиодам на входах, скорее всего, вообще не требуется, чтобы ПР запускалось, им достаточно хоть какого-нибудь питания и входного сигнала.
Чем гадать, не проще ли попробовать? Во всяком случае, вольт 27 вы получите. А 2500 мкФ в природе не бывает.
Не придется-ли туда еще дроссель ставить?
Это ещё зачем?
я не проверял на какой напруге будет еще работать. Вскрывайте, смотрите тип установленных выходных реле, проверяйте по даташитам.
ПР110 где-то от 16В работал, мог включать реле.
А уж ПР200 проверить раз плюнуть, зажмите ALT, если своих экранов нет и все увидите и входы он воспринимает или нет, и так далее.
Входы от 8,6 вольт уже воспринимают логическую 1. Вся проблема в выходах, так как реле 24В.
Конденсатор после моста решил проблему, хотя напряжение поднялось до критических? 34 вольт.
Просто вчера после транса 22В, сегодня 24В.
Я и не собирался палить. А что у меня может сгореть? У меня нагрузка до 20 А (соленоиды) мне дешевле транс поставить.
Лучше скажите как стабилизировать то, что приходит на питание ПР, я так понимаю, что входы\выходы можно и 34 В питать? не должно ведь сгореть вроде.
да чего уж там, все 220 на него и переменки, не должно же сгореть, не 6 кВ все таки....
Если вы поставили мост и кондер, то добавить хотя бы линейный преобразователь КРЕН, проверив по даташиту входное напряжение. Не забыть какой-никакой радиатор
У 7824 максимальное входное 35В :-(