есть задача написания программы для для аппарата промывки с использованием пр200 и пр100.
в принципе ничего сложного, но я молодой зеленый электрик.
даже не знаю с чего начать.
Вид для печати
есть задача написания программы для для аппарата промывки с использованием пр200 и пр100.
в принципе ничего сложного, но я молодой зеленый электрик.
даже не знаю с чего начать.
нужна ваша помощь в написании программы
есть пять циклов следующие друг за другом
1 предварительное ополаскивание
2 циркул. промывка в этом цикле идет добавка кислоты или щелочи
3 дополнительное ополаскивание
4 дезинфекция
5 дополнительное ополаскивание
насос 1,5квт создает циркуляцию
два дозирующих насоса для щелочи и кислоты
клапан для набора воды
трехходовой клапан
дренажный клапан
вакуумный насос
Вы бы схемку от руки набросали, где какие датчики, какие кнопки выключатели
водяной уровень в приемном баке
нам нужен только верхний уровень бак на 100л
тоесть вода набралась пошел цикл завершился вода слилась с началом следующего цикла вода опять набирается
Знакомое ТЗ. Делал на кулачковом реле и пускателях систему промывки на молокозаводе. Промывка танков сепаратора и прочего. Как у меня было там 3 емкости .Контроль только верхний уровень и контроль температуры горячей вода . Пока вода не нагрелась клапан и насос не пускались. Ополоснули водой и в слив. Берём воду горячую +70( если память не поводит). Запускаем по кругу. Так минут 20. Потом раствор щелочи. Тоже гоняем по кругу. То что в трубах осталось в слив. Полоскаем холодной водой на проток в слив. Опять собираем "круг" и теперь кислота по кругу тоже минут 10-15. Потом все это полоскаем водой все в слив. Все линия промыта и готова к работе. Трассы собирали в ручную руками операторы. Только сразу начинай делать на ПР200 и ПРМ . А то на Пр200 и 110 у вас возможно не хватит входов и выходов управления.
Добрый день. Это называется СИП или CIP мойка. Примерно [ссылка удалена] вот так.
Если растворы наводятся вручную, и температура тоже держится вручную, то особо сложного ничего нет написать цикл по времени.
Я одну СИП мойку делал, там просто 4 цикла оператор включает вручную, последовательно. Время тоже он же отслеживает. Всё сделано на ПР110. На ПР по сути дела только переключение клапанов, ну и ещё один таймер для отключения одного из клапанов через 3 минуты в цикле мойки водой (по моему). Концентрация и температура тоже отслеживается оператором.
Если надо, могу скинуть. Там правда ничего особенного и примечательного, поэтому ранее и не выставлял.
А вот если завязывать температуру и особенно концентрацию растворов, ещё та задачка. Нужны ещё будут датчики концентрации температуры.
Так что как написали коллеги Выше, без проработанного техзадания и начинать не стоит. А от него уже плясать по подбору оборудования и программе.
С уважением.
Делал СИП мойку, но очень навороченную - 4 емкости (кислота, щелочь, вода чистая, вода вторичная) по 4м3, 4 контура циркуляции, поддержание уровней и концентрации растворов в танках, нагрев растворов, автоматические маршруты. Оператору нужно было только назначить объект мойки, нажать кнопку, да следить за наличием концентратов.
Так что тоже могу помочь, нам бы схему, аль чертеж, мы б затеяли вертежь. ;)
спасибо что откликнулись щас попробую наваять чертеж и выложу
Ну не готов человек сразу ТЗ, начнем с малого.
автомат промывки
Техническое задание
промывка
1 стадия
включается клапан холодной и горячей воды.
Набирается верхний уровень.
включается вакуумный насос
закрываются клапан холодной и горячей воды
идет ополаскивание теплой водой..примерно 15 минут
Выключается вакуумный насос
2 стадия
влючается клапан горячей воды
влючаются дозирующиеся насосы
набирается верхний уровень
выключается клапан горячей воды
закрывается трехходовой клапан
влючается вакуумный насос
влючается молочный насос
10 минут циркуляции с момента влючания вакуумного насоса
после 10 минут выключается трехходовой клапан
примерно 5 минут продувка
молочный насос выключается
после 5 минут выключается вакуумный насос
3 стадия
влючается клапан холодной воды
набирается верхний уровень
закрывается клапан холодной воды
влючается вакуумный насос
идет ополаскивание холодной водой примерно 15 минут
вакуумный насос выключается
4 стадия
влючается клапан холодной воды
набирается верхний уровень
закрывается клапан холодной воды
влючается вакуумный насос
идет ополаскивание холодной водой примерно 15 минут
вакуумный насос выключается
что то вроде того
Уже что-то )
Теперь нарисуйте схему, обозначьте все элементы согласно вашего описания (насос Р1, Р2, клапан V1, V2 итд) и изложите описание с обозначениями.
К первому пункту "1 стадия
включается клапан холодной и горячей воды.
Набирается верхний уровень.
включается вакуумный насос
закрываются клапан холодной и горячей воды
идет ополаскивание теплой водой..примерно 15 минут
Выключается вакуумный насос" не понятно с температурой воды? Есть какое то значение или нет? Должен ли происходить пуск первого цикла если в баке только по какой то причине только холодная вода ? Где и для чего мы создаем вакуум? Какой датчик дает команду что вакуум есть и насос вакуума в работе?
По пункту 2 "влючается клапан горячей воды
влючаются дозирующиеся насосы
набирается верхний уровень
выключается клапан горячей воды" Аналогичные вопросы и еще один КТО и чем измеряет концентрацию раствора? Какая температура?
Василий, если вы будете отвечать с такими лагами, то мы будем решать вопрос до пятого срока ВВП ;)
А Вы ждали чего то другого. Далеко не первый раз уже всё заканчивалось попыткой написания техзадания.
Не такой это простой процесс.
Нужно просто абстрагироваться от процесса и представить просто ПР200 со входами и выходами. Если это пошаговая программа как в данном случае, то примерно так.
Исходная: Включен 1,4,6 входа. Включены 2,5,8 выхода.
Условие перехода на 1 шаг - включен 2 вход
1 шаг: Включены выхода 2,7,8
Условие перехода на 2 шаг - отсчёт 15 минут.
2 шаг: Включены выхода 1,5,6
Ну и т.д.
Вот тогда уже не вопрос набросать программу за полчасика, да отладить за пару дней.
А пролопачивать техзадание за кого то большого желания нет. Неблагодарное это занятие. Сталкивался не раз.
Тем более Пермь крупный город, специалистов найти на месте не проблема. Придётся конечно заплатить, а с этим всегда туго получается.
Вот ПОМОЧЬ человеку с программой святое дело для форума, тут я целиком за и насколько могу всегда стараюсь помочь.
С уважением.
Ну, вы предлагаете человеку рыбу, а я - сеть :D
Так проблема в том, что ТС взялся сразу ловить сетями, не научившись на удочке.)
Ох и огребем мы за оффтоп, коллега, надо прекращать, дождемся же ТСа.
AND909 если не секрет маршруты на чем были сделаны? У меня на заводике операторы скручивали линии сами (трубы). При этом отдельно если заливаем в примный танк. Потом сепаратор. Потом восстановление через "гомик" . Потом пастеризация. Потом выгон продукта в танк для розлива.
Для маршрутов у нас моечные панели, типа такой:
Вложение 36321
На каждое направление - датчик, по которому определяется маршрут и загружаются рецепты.
Обычно пастеризаторы моют себя сами, хотя могут мыться и от центральной мойки, в любом случае по так называемому тех.заданию ясно что это не для пастеризационной установки, времена не подходят под СанПиН. Если используется вакуум, то это попытка создать мойку молоковоза. Концентрация может и не измерятся, если насосы-дозаторы настроены и растворы не самонаводящиеся, а покупные. Хотя если хватает денег на закупку моющих, должно хватить и на покупку моечной станции и закупать сухие МР
Capzap можно немного про мойку молоковоза? Не понимаю зачем вакуумный насос?
ну кто то приемные насосы в яму прячет, мы приемки делаем с вакуумом, ну и мойка соответственно, зато может устанавливаться и на эстакаде, за счет вакуума высасывается больше. Почему я считаю что это мойка молоковоза, потому что емкости и трубы с начала образования завода должны мыться, я честно говоря буду в шоке если на сегодняшний день кто то еще лазит в емкости в ручную мыть и трубы разбирает для ручной промывки
коллеги вы почти правильно ответили но это автомат промывки молочной линии на ферме
молоковозы же моются на молзаводе
простите что так долго все но при всем при этом я еще и работаю и время есть в день буквально часа два так что извиняюсь
Ну у меня прием молока был в ванну самотеком и оттуда насосом в танк. Молоковоз моют в другом месте. При этом после сепаратора "обрат" в этот же танк. Добавили сухое молоко через "шнековый насос" и в "мешалку" с подогревом куда и добавляли ХХХХХХХ. Почти всю технологию открыл )))) Танки моют в ручную . форсунки до меня похерили. А трассы часть сип мойка мелочь ручками. Заводик всего 7-8 тон в сутки перерабатывал.
День добрый!!! Помогите пожалуйста написание программы для пр200 Станция повысительного давления . Насосы 1,5 квт. датчик давления используется овеновский . или проверьти пожалуйста программку. заранее всем спасибо!!!