Кто сталкивался с таким оборудованием? Не могу изменить уставку на трм202.
Вид для печати
Кто сталкивался с таким оборудованием? Не могу изменить уставку на трм202.
проект для кинки в студию.
наверное пытались писать во флоат, уставка записывается в инт и dP должно быть единица(один знак после запятой)
murdemon Проект пробный: ввод числа, функция 4х.
capzap Пробовал по всякому и в инт и во флоат. бесполезно, не изменяет.
Пробовал с ТРМ132, все без проблем, а с ТРМ202 печалька.
Да считываются. И функцией 3х и 4х. Увы в Кинко только эти 2 функции в стандартном модбасе.
В ТРМ202 нет ограничений по диапазону уставки? Я так недавно полдня убил.
Это ваше личное мнение? Производитель пишет совсем другое:
Вложение 38419
Я бы не старался выдвинуть свои теории, а сначала прочитал руководство от Овен(производителя)!
Вложение 38422 Вот такое написано в хелпе.
Все верно. По стандарту протокола регион Holding registers относится к пространству адресов 4х. Но это не отвечает на вопрос о том, какой функцией панель пишет в ТРМ, поскольку и 6-я (0х06 запись значения в один регистр) и 16-я (0х10 запись значений в несколько регистров) относятся к этому региону. Есть возможность прислать скриншот настроек связки панели и ТРМ?
Вложение 38435 Вложение 38434 Другого выбора там нет.
Всем спасибо. Решение найдено. С помощью макроса. Может кому пригодится:
Вложение 38443