Может рассмотреть вариант работы частотников от одного датчика приточки.
Просто задавая поправочные коэф. для приточки и вытяжки.
Вид для печати
Может рассмотреть вариант работы частотников от одного датчика приточки.
Просто задавая поправочные коэф. для приточки и вытяжки.
Нельзя. Датчик приточки всегда будет показывать одно значение, за счет изменения скорости приточного вентилятора.
Очень хорошо. Мне подходит вариант 2. Уж очень он похож на то, что я в вопросе написал. Давайте уточним некоторые моменты.
1. То есть включаем все комнаты и настраиваем требуемый расход в каждую комнату, при этом в распределителе должно быть заданное давление. Для этого ЧП поддерживает давление по датчику 0-10В в распределителе. Фиксируем частоту ЧП - это будет максимальная рабочая частота для приточного вентилятора. Расход 100%. Так?Цитата:
Настроить общий проектный расход воздуха частотником, зафиксировать давление в приточке и заставить ЧП держать именно это давление.
2. Не понял термин "отбить".Цитата:
Отбить всю приточную систему.
3. составляем график зависимости расхода и частоты ЧП притока и график зависимости расхода от частоты ЧП вытяжки. Я же могу сделать расход в процентах от максимального? Скажем был расход 100% частота 50 Гц - это первая точка графика. Сразу же настраиваем расход вытяжки, там частота может быть другой, к примеру 48 Гц. Делим 48 на 50 - получаем коэффициент для этой точки. Я правильно рассуждаю? Закрыли заслонку одной комнаты, получили расход 90%, частота при этом стала 46 ГЦ - это вторая точка графика. И так составляем график выключая по очереди все комнаты.
4. Так если соединить аналоговый выход ЧП притока с аналоговым входом ЧП вытяжки, тогда как быть с линейной интерполяцией и коэффициентами. Тут наверное ПЛК нужен. Или можно без него обойтись и все это в частотнике реализовать?Цитата:
Провести линейную интерполяцию, найти коэффициенты.
Настроить выход ЧП притока на ток, пропорциональный частоте притока.
Настроить регулировку скорости ЧП вытяжки по аналоговому входу в соответствии с полученными коэффициентами.
Соединить аналоговый выход ЧП притока с аналоговым входом ЧП вытяжки.
5. В итоге на аналоговый вход ЧП вытяжки мы должны получить:
частота ЧП приточки * коэффициент, вычисленный с помощью графика.
1, 2 - отбить - значит обеспечить настройку расходов воздуха по всей системе. Вы понимаете, что начинать надо с вентмашины, и она должна быть максимально "зажата" (в данном случае - ЧП), а распредсистема и анемостаты - максимально открыты?
Нельзя проще одним частотником (приточным) управлять вторым (вытяжным) ?
Приточка всегда должна быть чуть мощнее вытяжки в целом, не все же помещения у автора мокрые...
Ну или если вариант 2 необходим, тогда вытяжной ПЧ должен работать больше но от приточного, который в свою очередь меняет частоту в зависимости от датчиков помещений и т.д.
В своем первом вопросе я рассматривал этот вариант и даже формула в конце имеется. Но, как говорит уважаемый ASo, на практике зависимость частоты и расхода не совсем линейная. Поэтому и строим графики. Ну и чтобы двери можно было легко открыть/закрыть :).
По первым двум пунктам все понятно. Максимальную частоту будем опытным путем подбирать.Цитата:
Сообщение от ASo
А как насчет остальных пунктов?
Зачем опытным путем? У вас нет прибора для ихмерения расхода воздуха в канале и нет проекта с рассчетными данными?
Остальное - примерно так. Делаем в максимальной точке и в нескольких промежуточных, вплоть до минимальной. Дальше - обычная линейная интерполяция.
ASo, спасибо большое, Вы мне очень помогли.
эх если бы еще выложил бы то что получилось на прке. цены бы этому сообщению
не было бы.