Помогите настроить макрос Pt1000/
Есть ПР200-220.4 и датчик температуры Shuft HTF-PT1000. Датчик установлен в канале вентиляции, подключен в один из аналоговых входов на ПР200. Вход переключен на Ом-ную нагрузку. Значения выводятся на экран ПР200. Для обработки сигнала с датчика использую макрос из библиотеки Pt1000
1. Выводимые значения скачут примерно на 3 градуса, т.е. на экране ПР значения температуры меняются очень быстро и показывают постоянно разную температуру, отличающуюся примерно на 3 градуса. (разница может быть и меньше). Например значения температуры меняются многократно за минуту от 5 до 8. Как сделать, чтобы температура не прыгала, а показывалась точно?
2. Частая смена показаний. Как сделать вывод температуры на экран стабильным? Сейчас это выглядит как быстро меняющиеся цифры.
3. Датчик врет примерно на 4 градуса в плюс. Как настроить диапазон более точно?
Сейчас решил поиграться с датчиком, в дальнейшем хочу чтобы он показывал уличную температуру и с него же включать нагрев приточки. То, что вижу меня в корне не устраивает. Поэтому прошу помочь привести значения в удобоваримый вид.
Я не представляю как он у вас вообще температуру показывает, у вас в свойствах входа выставлен датчик тока, а не сопротивления.Вложение 39840
А постоянная времени фильтра какая?
Для Pt1000, не должно прыгать на 3 градуса даже без фильтра, длина кабеля какая? Можно усреднить показания через макрос AVG, установив необходимое усреднение.