я прошу прощения, а кабель использовали UTP ? поменяйте на человеческий RS485.
момент 1 - сечение проводов
момент 2 - UTP бывают обмедненные а не медные, если это дешевый китай.
Вид для печати
я прошу прощения, а кабель использовали UTP ? поменяйте на человеческий RS485.
момент 1 - сечение проводов
момент 2 - UTP бывают обмедненные а не медные, если это дешевый китай.
для себя решили следующее :
1) резисторы нужный обязательно!
2) время цикла в котором происходит обработка связи по модбасу имеет большое значение
Вложение 41276 при времени 10 мс отваливаются единичные модули но линия остается живой 237раз(474/2) за 12 часов примерно
Вложение 41277 при времени 200 мс отваливается и единичные мождули(гораздо реже) а также и вся линия , причем линия сама не востанавливается если отвалены все модули пока не передернешь xResetComport вручную. codesys 3.5. sp7 p4 версия модбаса 3,5,5,0.
3) для себя решили программно отлавливать пропажу связи код в прикрепленном проектеВложение 41279 строка 380
4) для овена снифаем сеть , может что то для себя и будущих пользователей они увидят.
5) всем спасибо кто принимал участие
Кину свои 5 копеек, получили с ремонта СПК, решил потестить на столе из того что было под рукой собрал на 1 порт: МК110- 4ДН.4Р - МВУ8 -МА110-8АС, на второй повесил ПЛК63 - СМИ1, второй порт опрос идет без ошибок на первом МВУ8 выдает ошибку, но связь не пропадает выхода по крайней мере не отключаются, переключил МВУ8 на второй порт и оба порта пошли без ошибок, получается надо вешать на порт все одной версии (110 3.5.4.13, все остальное 3.5.4.0).
ЗЫ:К теме не относится когда собрал схему включил СПК показал заставку ОВЕН и повис намертво, оказалось СМИ1 не переделал а он мастером был и СПК повис))))