Попробовал создать программу из одной выходной переменной ВУ1 и обнаружил, что по адресу 0х0000 бит 0 она не работает функция 5 - на запись!???
Здравствуйте Юрий! Сегодня накидал программку проще некуда и ВУ1 ТРМ136 не управляется с ПР-200. Но приэтом ПР-200 считывает состояние ВУ1.
Решил подключить ТРМ напрямую к Modbus и в ручном режиме управлять, на 5 команду дает ошибку, работает только чтение, у Вас выходы управлялись отдельно без чтения состояния? И второе, в сетевых настройках у Вас значения таймаутов и периодов опять старые, на основании чего Вы их устанавливаете?
В том и дело, что работает только чтение, а должно и управление. Возможно не запрограммирован, где то, бит разрешения управления.
Таймаут я беру из рекомендации для ПЧ Данфосс, т.к. в последующем ПР-200 по задумке руководства должен управлять ПЧ 50 кВт и работать с ТРМ136.
Здравствуйте, коллеги!
В ТРМ138 (а значит и в ТРМ136, скорее всего) для того, чтобы была возможность управления выходами по RS, необходимо отключать компараторы (параметр AL.t=0). Проверьте этот момент.
Спасибо за совет. Сейчас попробуем отключить компаратор для управления ВУ.
При отключении компаратора, действительно ВУ управляется по Modbus. Но тогда возникает вопрос - как отключить компаратор по Modbus. Иначе теряется смысл дистанционного управления ВУ.
По протоколу ModBus, скорее всего никак! Может быть проще реализовать всю логику работы, в т.ч. и компараторов, в ПР200 (читать с ТРМ136 текущее значение входов, уставки и управлять выходами)?