Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать в ПР200 такую идею....
1. Подаём на вход (даже не знаю на дискретный или аналоговый, надеюсь подскажете) напряжение +28В. Напряжение колеблется от 27 до 30 В (это генератор).
2. Формируем программу ОЛ для выдачи дискретных сигналов на выходе для электропрриводов для регулировки и поддержания стабильго напряжения 28,5В.
Так вот, со вторым пунктом как бы проблема небольшая, в голове что то складывается, а вот с пунктом №1 ума не прилажу.... Мож кто сталкивался с такими большими напряжениями для входа в ПР200?
Напряжение всегда можно поделить ;)Кроме того на дискретных входах "1" соответствует напряжение 15-30в .
Спасибо. Будем работать дальше.
Добрый день. Если не секрет, зачем всё это?
Насколько я понял, Вас интересует напряжение на дискретном выходе ПР для дальнейшего управления чем то.
Если это действительно так, то на выходе ПР напряжения нет. Что подадите на контакт реле, то и получите на другом при замыкании. А для получения стабильного напряжения существуют стабилизаторы. Простейший это резистор и стабилитрон. ПР со стабилизацией напряжения не справится. И почему именно 28,5В.
Иди я всё таки не правильно понял вопрос.
С уважением.
Я и сам не знаю - почему именно 28,5В, у нас в НИИ испытания по всем методичкам идут на авиационных генераторах именно по такому напряжению. А когда на стенде подаём нагрузку на генератор, то его напряжение проседает, приходиться вручную подстраивать - выравнивать (движки крутят потенциометры , ну и...выравнивается.) Вот и подумалось автоматизировать этот процесс. Нагрузка сама до 600А, и не думаю, что стабилитрон справиться...
То есть насколько понял у Вас потенциометры поворачиваются при помощи электропривода. Подаёте напряжение на одну клемму - крутится по часовой, перекидываете на другую клемму - против часовой.
Если это так, то можно сделать программу как для управления пропорциональным клапаном с ПИД регулятором. Таких программ на форуме достаточно представлялось. Нужно будет только напряжение 0-30В при помощи делителя перевести в 0-10В и подать на аналоговый вход.
А в принципе если перевести в напряжение 0-1В, то можно просто использовать ТРМ 212 (12) она как раз создавалась под управление пропорциональным клапаном с перекидным электроприводом. Выйдет не дороже и с программой возится не надо.
Ваше входное напряжение правильно называется "Бортовая сеть 27 В". Аналоговый вход ПР200 может измерять напряжение 0...10 В. То есть вам понадобится входной делитель 3:1 (это для нормальных режимов, для аварийных я бы взял 4:1). Составляется из двух резисторов, допустим, 2 кОм и 1 кОм точностью хотя бы 1% (общераспространенные). Мощность резисторов посчитайте сами. Не забудьте учесть коэффициент деления в программе.