День добрый всем!
Имеется УТ24-Д.К.
Установил перемычки на выводы 14-11-10 (на оба канала сразу).
Cn1
Stn1=1
t1dl=0
d1on=0
d2oF=0
n1=CYCL
ind1=3
inP=1
rESt=1
Sec=0
corr=0
init=1
Stt1=1
t1on=1 сек (т.е. согласно табл. 6.4 для ind1=3 настроено 0.0.1.0)
t1of=1 сек (аналогично).
В таком режиме работает как задумано, т.е. как генератор импульсов длительностью 1 с и пауза 1 с.
Столкнулся с непонятным эффектом:
если установить ind1=2 и настроить t1on=1 сек и t1of=1 сек (по табл. 6.4 для ind1=2 нужно вводить 0.0.0.1), то импульсы и пауза становятся не 1 с, а 0,1 с. Хотя по таблице всё верно.
В таблице 6.4 ошибка или я что-то не понял?
-
День добрый!
УТ 24 Д.Р.
Прошу помочь в написании программы управления э/д на включение каждые 15 минут через 15 минут.
-
Добрый день. Помочь - это значит Вы что то сами написали, но у Вас что то не получается.
Что не получается?
С уважением.
-
Добрый день!
Резонно.
Задача, включать и выключать пускатель э/двигателя каждые 15 минут
Cn1
Stn1=1
t1dl=0
d1on=0
d2oF=0
n1=CYCL
ind1=3
inP=1 ( тут под большим вопросом, подключение 3- ноль, 4-кнопка плавного пуска)
rESt=1
Sec=0
corr=0
init=1
Stt1=1
t1on=15 мин
t1of=15 мин
-
Добрый день.
"inP=1 ( тут под большим вопросом, подключение 3- ноль, 4-кнопка плавного пуска)"
При всём уважении, не могу понять о чём речь.
В этом пункте имеется ввиду конфигурация назначения входов.
Что у Вас на них подключено?
Остальное вроде как правильно - пробовать надо.
С уважением.
-
-
Цитата:
Сообщение от
Денис Кораблев
Перемычка 10-14
Добрый день. Я понимаю что "Кратость - сестра таланта", но не на столько же.
То есть я так предполагаю что перемычка между 10 и 14 клеммами должна осуществить ПУСК 1 таймера?
Если это так, то Вам подойдёт любой inP= от 1 до 5.
А "подключение 3- ноль, 4-кнопка плавного пуска" это имеется ввиду выходные клеммы 3 и 4?
Тогда да, нормально разомкнутые контакты выходного реле. При работе должны замкнутся.
С уважением.
-
Добрый день!
Да вы все верно поняли)
Спасибо!
-
-
Не работает....
На экране все по нулям, вых1 не моргает.