Всем спасибо. Через RS-232 прописал в контроллер айпишник и маску для нашей сетки - езернет заработал. Напрямую же никак не хотел.
Вид для печати
Всем спасибо. Через RS-232 прописал в контроллер айпишник и маску для нашей сетки - езернет заработал. Напрямую же никак не хотел.
Разумеется.
Точно такие же проблемы с ПЛК110-60, Win7 x32 - по usb или "запуск устройства невозможен", или "устройство неопознано". Один раз из десяти появляется ком-порт. Читал местные мануалы и советы.
Залить ничего в контроллер не могу - ошибка связи, производим отключение.
По езернету пинги идут, но так же ошибка связи.
На всех местных компьютерах нет ком-портов.
Добрый день.
Какая у вас модификация ПЛК?
Старая или новая?Вложение 38220
По подключению к Ethernet есть видео урок.
https://www.youtube.com/watch?v=aKb9...MptpHA5ep0nrq5
Модификация старая.
Само собой, я посмотрел этот урок. Настроил сеть на компе, подключил ПЛК - пинги идут. Но Codesys не может залогинится в ПЛК - ошибка связи.
ПЛК мне предоставил заказчик, т.е. я не могу на 146% быть уверен, что он исправен. Что и как я могу проверить ещё?
Самый простой способ - найти USB to COM преобразователь.
Можно, например, раздобыть ПК с windows XP
Существуют виртуальные машины; существуют дистрибутивы, работающие от флешек.
Так вот, на win XP usb драйвера должны встать без проблем.
Еще вариант: связаться с заказчиком, и узнать у него сетевые настройки (IP, маску сети и т.п.), установленные в вашем ПЛК.
Windows 7 HP x32, CoDeSys v2.3.9.31.
ПЛК 110-24.60.К-М, выпущен 18.07.2017. Блок питания MW на 24В, новый.
Добыл usb-com адаптер на CH340. В свойствах порта установил 8n1, 115200. Запустил Содесис, создал новый пустой проект, выбрал таргет PLC110.60-M, указал номер ком-порта и скорость 115200.
Жму Online-Login. Оно думает и сообщает, что ошибка связи, сделан логаут.
Подключался в RS232 и RS232debug.
Что ещё можно попробовать сделать?
почитать документацию, например раздел 4.6
Документацию прочитал.
„Communication error. Log-out has occurred“ (ошибка соединения. Связь с контроллером прервана).
Проверьте, включен ли контроллер и соответствуют ли параметры, установленные в 'Online'
'Communications parameters', параметрам контроллера (номер порта и скорость передачи (baud rate)).
Если вы используете удаленный Gateway server, то проверьте его параметры.
Я на 146% уверен, что на контроллер подано питание и что в свойствах ком-порта и в свойствах подключения в codesys указан верный номер ком-порта, 8n1, 115200.