Не путаем собственные входа/выхода ПЛК, где данные достоверны и обмен по сети, где возможна, к примеру, подмена модуля.
Вот о чём речь идёт.
Пришла уставка Ткотла=500 градусов - блок анализа сразу понимает - липа и переводит ПЛК в аварийный режим.
Вид для печати
Не путаем собственные входа/выхода ПЛК, где данные достоверны и обмен по сети, где возможна, к примеру, подмена модуля.
Вот о чём речь идёт.
Пришла уставка Ткотла=500 градусов - блок анализа сразу понимает - липа и переводит ПЛК в аварийный режим.
Ну хорошо. Прочитал в руководстве управлением работой программы от внешней SCADA. Понятна логика желаемого. Тогда предложение: можно ли в параметрах модуля ввести дополнительный параметр, например, SCADA. Если Yes, то входа в области выходов, если No, то в области входов. Тогда распределение будет логичнее. Из последних 16 проектов требование выдавать данные во внешнюю SCADA было только дважды.
60 килоевро 3S software, ещё ххх килоевро программисту для модификации среды разработки CoDeSys под желания клиента и нет ничего невозможного.
А разве это не зависит от Target файла? При конфигурировании ПЛК 110-24.60.Р.М (не 02) этот вопрос не вставал. Распределенная периферия вставала как и положено: входа - в область входов, выхода - в область выходов.
Если или/или - то таргет, а если кнопочкой - то готовьте евры :)
При конфигурировании ПЛК 110-24.60.Р.М - да, так и было и было очень неудобно.
То есть ради кнопочки было уплачено 60 килоевро 3S Software xxx килоевро программисту (10% проектов), в остальных 90% проектов в пояснительных записках жирным шрифтом пишите "здесь читать, а здесь не читать"? И вся борьба, чтобы Скадники не писали маленький блочек перенаправления данных?
ну так мы не платили, поэтому волшебной кнопочки у нас нет :) Пользуемся стандартными возможностями среды
Владислав удачи! Пора домой. Я все понял. Будем как-то жить.
Очень не хватает в [M02] средств для установки идентификатора ПЛК. Дип-переключателя, али джамперов, али ещё чего.. Чтобы можно было использовать одну программу по разному, в зависимости от установки идентификатора.