Добрый день. К ПР114 можно подключить только датчики с токовой петлёй. Макросы для ПР200, там вход можно переключить в режим измерения сопротивления до 4кОм. При этом точность измерения невысока.
С уважением.
Вид для печати
Добрый день. К ПР114 можно подключить только датчики с токовой петлёй. Макросы для ПР200, там вход можно переключить в режим измерения сопротивления до 4кОм. При этом точность измерения невысока.
С уважением.
я таки использую LM335 на вход 0-10В с ПР200 (вроде и с ПР114 можно), цена вопрос 30-40 рублей... для дома лучше и не придумать
Подскажите недорогие датчики для ПР200. Желательно накладные на трубы. Надо замерять температуры подачи и обратки в отоплении. Жестких требований нет. Не по точности , не по скорости замеров.
А меня мелкина идея и Ровкина схема натолкнула на другую идею реализации. Есть готовый полупроводниковый далосовский
температурный датчик ds1820. Взять к примеру дешёвый микрочиповский микропроцессор 16f628.При его помощи по шине 12с
снимать с него температуру. А ПР будет опрашивать эту температуру по модбасу. Единственный недостаток -верхний предел температуры 125 градусов. Получится такой маленький интеллектуальный датчик, не требующий аналоговых,громоздких решений
как у Ровки на схеме с кучей операционников и проблем лианеризации.Об этом уже позаботились далосовцы ,впихнув Ровкину
схему в корпус транзистора.
Без модбаса при помощи ардуины-вообще нет проблем. Только результат получите не в виде напряжения,как Вы пишете,а в
а в виде цыфры конкретной температуры. Я ни есть сторонник абдруины,но тем не менее с уважением к ней отношусь,т.к язык
программирования достойный, почти С++. Но дело ни в этом, а в том,что миллион готовых решений для ленивых. Не нужно напря
гать бестолковку,а просто скопипастить готовое решение,вставив туда свои данные. По Вашей проблеме для ардуино куча решений.
Погуглите и найдете. Не получится,пишите в личку,помогу.
И вообще ,если честно, до конца не понял-зачем человеку понадобилось при помощи ПР измерять
температуру? БДСМ какой то.