три вопроса,
1. какова максимальная частота дискретного входа 24 и 220В?
2. будет ли дискретный вход на 220В работать на постоянном напряжении?
3. и тот же вопрос про частоту касаемо аналогового входа в режиме дискретного
Вид для печати
три вопроса,
1. какова максимальная частота дискретного входа 24 и 220В?
2. будет ли дискретный вход на 220В работать на постоянном напряжении?
3. и тот же вопрос про частоту касаемо аналогового входа в режиме дискретного
LordN у ПР200 на 220 вольт две модификации, есть с входами 220В и есть с входами на 24В. Не уверен что вход под переменку будет работать на постоянке, хотя надо паспорт глянуть, но там все равно уровень лог 1 высокий все равно.
melky я понимаю что для вас это выглядит очевидным, но для меня нет. Я ещё только познаю Овенлоджик.
Если вас не затруднит накидать эти несколько кубиков и сделать скрин. Я буду вам очень благодарен.
я почему вопрос такой задаю, когда-то на ПР110 делал "частотное реле" с таховыхода ЕС-вентилятора. все работало и работает до сих пор вплоть до максимальных оборотов.
сегодня попытался тоже самое реализовать на дискрете из аналогового входа ПР200, герц до 35 работает, м.б. немного выше, а на максимуме уже не может.
Vcxz4321 я же писал ранее, ПР200 пока нет на руках, чтобы проверить. Панелька есть, но сама по себе она бесполезна. А когда вернут ПР пока не знаю, на объекте пришлось вкорячить под замену оборудования на время.
LordN из руководства.
Для дискретных.
220 только под 220, 24 только под 24.
минимальная длительность импульса по входу 50мс для 220, 2мс для 24.Получаем 10 Гц -220 и 250Гц для 24.
максимальное время реакции прибора (изменение выхода по изменению входа) 100мс для 220 и 30мс для 24
Для аналога нет данных.
melky накидайте как вы думаете это должно работать, я сам проверю.
Ну вот на примере. Var1 это сетевая переменная в панель, Var1_in это внутренняя энергонезависимая переменная. Таймер и SEL служит для того, чтобы блокировать чтение переменной по сети. Хотя там в настройках сетевых переменных есть привязка для чтения и записи, можно с этим поиграться.
Плюс использовать статус может быть.
SelChgI - макрос из базы данных.
Мне просто еще не приходилось заниматься в какой-то программе, чтобы ПР был мастером. Тут может возникнуть косяк, что вы на панели выберите изменение, а в этот момент прилетит в нее запись, так что возможно изменение надо делать через другую переменную основной, что при панели слейве как-то фиолетово. В общем не на чем мне эксперименты ставить пока...
Либо делать при включении питания запись в панель, а потом делать запись только по команде, соответственно команду формировать при получении из панели нового, отличного от текущего значения. Так наверное будет разумнее.
melky рабочий день конец. Завтра попробую сообразить ваше предложение. СПС за возьню со мной.
Был бы ПР на руках, сам бы попробовал, а то панелька валяется давно и без дела :) купила баба порося, а куда приткнуть даже не знаю. Панель в принципе Г... :)