Это картинка того проекта, который выслал tomilov91. Значение по умолчанию и мин/макс не должны влиять на передачу данных. Мы же читаем не их, а текущее значение переменной.
Хотя мин/макс лучше все-таки выставлять.
Вид для печати
Да, значение по умолчанию, оказывается, перекрывает значение вычисленное в программе. учтем. Спасибо всем откликнувшимся.
И так, удалось наконец проверить передачу конфигурационных переменных на ПЛК63 в новом корпусе.
Прошивка 2.12.
Значения конфигурационных переменных передаются по RS корректно. Значение по умолчанию не перекрывает текущее значение.
Но есть следующая особенность - если изменять значение конфигурационной переменной при отладке из кодесис, а не с лицевой панели, то новое, измененное значение, несмотря на его изменение в кодесис (в конфигурации ПЛК в кодесис будет новое значение), не отображается ни на экране ПЛК, ни по RS, т.е. на экране контроллера и по RS будет видно предыдущее значение.