Ревака Юрий это что за программа такая 104МВ. Глянуть можно на этот шедевр схемотехники.
Вид для печати
Ревака Юрий это что за программа такая 104МВ. Глянуть можно на этот шедевр схемотехники.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не смог найти понятного описания. при добавлении макросов (Pt100) и присоединении выхода температуры к переменной с плавающей запятой выдает ошибка "Обнаружены циклические связи или блоки.....
Что нужно сделать? Покажите направление пожалуйста, где расписано!
Вложение 34911
При удалении параметра температуры в редакторе экранов ошибка исчезает. Что я делаю не так.
Во-первых, это совсем не ошибка, а только предупреждение, "говорящее", что обнаружены циклические связи и ОЛ сама ставит задержку на цикл, там, где считает нужным, я приводил конкретные примеры когда это принципиально важно и нарушает задуманную логику работы, не хочу много кратно повторяться, кому интересно, может найти, короче в данном случае это не принципиально и на результаты вычисления(логику работы) повлиять не может, отсюда появляется и ещё один вариант поведения, можно это просто игнорировать и ничего не делать в плане исправления подсвечивания жёлтым, палец о палец не стукать, надеюсь понятно выразился?!
Второй вариант Игоря на мой взгляд какой-то "страусиный", засунуть голову в песок и ничего не видеть, справедливости ради, в данном, конкретном случае это прокатит, но так может быть не всегда!
По первому варианту, что бы правильно выбрать место задержки на цикл, надо чётко представлять логику работы макроса, иначе метод называется - "метод научного втыка"!
Вот здесь одна из тем, где это обсуждалось: http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=263