добрый день, версия 0.3.51 подскажите как можно адаптировать старые проекты под эту версию, просто замена таргет файла но версию 3.08 и переименование проекта не помогает.
Вид для печати
добрый день, версия 0.3.51 подскажите как можно адаптировать старые проекты под эту версию, просто замена таргет файла но версию 3.08 и переименование проекта не помогает.
Выпущена инструкция по переходу. Ничего сложного нет.
где ее можно скачать?
т.е. имеется в виду на адаптация, а написание программы в чистую, тогда разъясните в чем разница между старой программой с новым таргет файлом и вновь написанной программой с идентичным содержанием.
При использовании библиотек все не так "шоколадно".
1. SysLibSocket работают по разному
2. Для сохранения файлов разработчики сильно рекомендовали асинхронную библиотеку, значит со старой скорее всего будут неочевидности.
3. Не забываем настраивать фильтрацию входов, ибо слетит при смене таргета
4. Модуль энкодер ВОЗМОЖНО в очередной раз поменяет количество дискрет ))
1. Не по разному, а более близко к стандарту.
2. Не надо домысливать. Асинхронные просто быстрее работают. Пользуйтесь стандартной - она 100% работая, но медленнее.
3. Ну да, в 1000 раз
4. И опять домысливание.
понятно, по существу вопроса ответа нет, инструкция вселяет надежду, что когда нибудь будет такой инструмент, избавляющий от лишних движений в среде программирования, а сейчас один способ - ручками.... вы (ОВЕН) тогда и объясняли бы что новинка ваша не сочетается с предыдущими версиями, люди же покупают не для того что бы намучиться в очередной раз. да и больше всего понравилось - перенос проекта... написали бы честно, - нельзя перенести, можно только написать заново, спасибо.
Гораздо хуже было бы, если бы проект заливался, но работал "немного не так", т.к., к примеру, времена фильтрации изменились.
И узнать об этом пользователь смог бы по грибу на горизонте.
Приборы насколько возможно совместимы.