да нет тут ни чего особенного, я даже не парился с расшифровкой ответа при записи, у панели просто поставил малый таймаут и удалил окно отсутствия соединения
Вид для печати
В общем продукция норм пременияем редко так если для локальной индикации и регулирования, есть замечания к ТРМ-10 стоит это чудо на установке по определению октан числа УИТ-85М. Так вот после обесточивания панели управления сия чудо ТРМ-10 раз так на каждый 5-7 сбрасывает свои настройки шим, ПИД, уставки SP, и даже измерительных элемент меняет с RTD на термопару(1 раз перегрели масло из за этого).. все б нечего но там женский коллектив... и по ночам достало ехать и настраивать... да и ненадежно как то... вариант оставлять питание на трм не вариант так как изготовитель говорит что после окончания работ установку выключить... так же вылетают выхода... уже штук 10 заменили...