Добрый день! прежде чем звонить в тех. поддержку хочу проверить - может я что то делаю не так, но вот что происходит:
Есть ПЛК110-24.30.K-L, Питание моей системы 12В. При подаче логической "1" на DI3 и DI4 мигает индикация на самом ПЛК, а в проекте CoDeSyS значение указанных входов в режиме онлайн всегда FALSE. такая ситуация происходит исключительно с указанными входами (DI3 и DI4) на всех остальных все работает хорошо. В чем может быть причина данного "глюка"? ПЛК покупался в феврале месяце, входа до этого ни как не эксплуатировались. Глюк проявился при первом запуске. На других входах - та же нагрузка и работает нормально.
Заранее спасибо за ответ!
-
В РЭ на плк110 написано:
Напряжение «логической единицы», В - 15…27
С чего ты взял что на вход можно подавать 12В ?
Попробуй поднять напряжение до номинальных 24В и сообщи результат.
-
я читал РЭ и проверял работу всех входов на 12В и 24, такая проблема только в указанных входах (DI3 и DI4), все остальные нормально работают при 12 и 24В