Здравствуйте уважаемые форумчане!
Извините может я и не в том разделе пишу
Помогите пожалуйста подружить ПЛК 100 и adam 4050 и 4053(связь я настраиваю а вот с остальным туго)
на этом форуме уже неделю вроде есть примеры но не скачиваются черный экран))
кучу pdf перечитал безрезультатно
может у кого есть пример программы как описать adam в конфигураторе? (по аналогии на пример как с МДВВ)
-
-
Цитата:
Сообщение от
Николаев Андрей
Спасибо конечно! но это я уже видел.
-
Вложений: 1
Использовал DCON утилиту + документация Adam 4050? выяснил что при посылки команды $0B6 adam отвечает !007F00 (0B-это адрес адама в hex, а в ответе первые два 00-это состояния выходов, 7F это состояния входов)
И то это такой ответ стал когда я отключил на адаме контрольную сумму до этого ответ был !007F005E и при включении выходов ничего почему-то не менялось.
Теперь не могу составить формат нормального ответа(good response format) в Codesys 2.3(Universal DCON device status=66) скрин прилагаюВложение 36565
-
Оказывается для каждого запроса нужно создать Universal Dcon Device