Выделите в скрипте выходы "Начало" и "Конец" и посмотрите - есть ли на них значения у проблемных отчетов.
Вид для печати
Выделите в скрипте выходы "Начало" и "Конец" и посмотрите - есть ли на них значения у проблемных отчетов.
смотрел в первую очередь, забыл показать на видео:
Вложение 34862
Вложение 34863
У вас не эти переменные добавлены, а выходы скрипта. Их проверьте.
Перепутал переменные, вот в типизации:
Вложение 34867
Вложение 34868
У нас нормально построился, только пришлось вначале задать true в "Создать вручную" прописать true. Значения времени на выходах появились. Отчеты построились и сохранились корректно.
Можно очень просто проверить. Впишите в коде, в методе Start инициализацию выходов Начало и конец нужными вам значениями и попробуйте (ничего даже не изменяя в скрипте) сформировать отчет. Если сформируется - значит дело в скрипте, нет значений времени в нужный момент.
Забил значения до опроса и заработало
Вложение 34873
Но вопрос - почему в Двухопорном агрегате все работало без этого, да и в 2 экземплярах Консольного тоже?
p.s. как быть с картинкой? почему не отображается в отчете?
Спасибо, еще один вопрос - есть ли возможность отключить звук тревоги по нажатию кнопки (без квитирования сообщений)? Не нашел никакого упоминания
Нет. Либо прекращение активности, либо квитирование