перезимовать удачно сложно. подача 84 обратка 46... дикий отбор тепла. прибор выставил на 62 гр гистерзис 0,1 и время выключения 30 сек.
если меняю или становится холоднее, либо еще дороже.
а прибор молодец :)
Вид для печати
Здравствуйте! Нужен паспорт на 2ТРМ1А. Эта ТРМ довольно старая, паспорт на нее не сохранился,а на сайте Овен его нет.Вложение 34839
Добрый день. Обратитесь в личку к Екатерине Аладышевой http://www.owen.ru/forum/memberlist.php
Может сможет помочь.
Так она вроде дала в 15 посте или надо каждому, персонально?
Не обратил внимание. Спасибо!
Для удобства вынесла информацию в первый пост.
а почему это а1-3 и а1- 4 разные уставки? сделай одинаково. трму по барабану что делает твой клапан. у него работа включить К1 и отключить К1. убери задержки ЛУ. попробуй уменьшить дельту,до единицы.и все таки надо бы проверить реле. не залипают ли контакты.? есть ещё один вариант. ты пересади датчик на второй канал. и в настройках укажи что работаешь со вторым датчиком. то есть вторым каналом. клапан тоже пересади на К2.