Если в сети 1 счетчик - можно и с нулевым адресом работать, сама библиотека нерабочая. Через какое-то время она начинает показывать "фарш" во всех полученных ответах от счетчика.
Вид для печати
Откровенно, работа через UNM со счетчиком в библиотеки отвратительна. Как раз таки по периодическому зависанию порта. Давно пробовал на ПЛК100 опрашивать.
Правда у меня задача была переписать работу на SysLibCom и в особенности не вдавался. Ну и версия библиотеки наверняка была постарше.
А как же программа работает при загрузке? До отключения питания.
0 это номер порта в конфигурации ПЛК.
Добрый день!
Вот скрины до:
Вложение 35702Вложение 35704Вложение 35705Вложение 35706
Как можно увидеть, все идет нормально, данные корректны.
Вот скрины спустя время:
Вложение 35707Вложение 35708
Никаких ошибок блок не возвращает, но как можно заметить, во всех входных данных какой-то мусор. Через какое-то время вместо мусора становится 0. Максимальное время корректной работы 1.5 месяца, минимальное несколько часов.
ПЛК 110-30М V2
Меркурий 236
Давным-давно проверялось на разных ПЛК, разных скоростях, разных временах цикла и т.д. косяк в библиотеке, или настройке ПЛК. Программа взята с сайта ОВЕН.