Всем доброго дня!
помогите разобраться в связке ПР200 и СМИ2. где я что не так сделал. проект прилагается.
Вид для печати
Всем доброго дня!
помогите разобраться в связке ПР200 и СМИ2. где я что не так сделал. проект прилагается.
не получается связать пр200 и 2 шт сми2. ПР200-мастер, сми2-слейв. вывод на индикаторы по одной переменной. похоже запутался где то в настройках.
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._test_SMI2.owl Посмотрите пример, может найдете проблему.
в тесте ПР-СМИ2 все работает, а в программе не хочет.
добрый день. спасибо всем кто откликнулся. разобрался.оказывается ларчик просто открывался, всего то надо было установить нужный регистр переменной в настройках (25 для данных типа int)