Пример ручного управления - с экрана, насосом №1(переменная "М1").
Вложение 36564
или просто вместо макроса "SelChgB" применить "OR".
Вид для печати
Пример ручного управления - с экрана, насосом №1(переменная "М1").
Вложение 36564
или просто вместо макроса "SelChgB" применить "OR".
Откачивают воду
Сделал как у вас на скрине, состояние насоса при включении все равно збрасывается на Выкл
Чем так не устроило, как я предлагал:
Вложение 36608
И, я сильно заранее извиняюсь у Вас ошибка на ошибке и ошибкой погоняет:
Вложение 36609
Для первого входа умножение можно(нужно) убрать, поставить связь для второго входа и Вы, как я понимаю, легких путей не ищете, есть же функция записи бит:
Вложение 36610
И в макросе лучше применить константу вместо энергонезависимой переменной, всё равно из макроса её никак не вывести и не завести, только через отдельный вход-выход!
Если сделать так как вы сказали на включение насосов на экране присвоить переменные M1 и M2?если да то я только что проверил на ПР200 работу, идет сброс обратно на Выкл
Удалить с полотна ненужные переменные не судьба, ладно, вот поправил, удалил переменные, что оказались ненужными, даже вредными!
Вложение 36617
Следующий вопрос наверно будет такой: почему я всех утопил?
Вы или переменные сделайте энергонезависимыми или чтобы при перезагрузке всё включалось!
Вот, как один из вариантов!
Не так давно была подобная тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
Мой вариант.
Ну и как Вы включите насос в ручном режиме с экрана???
Вложение 36655
Тогда уж лучше как-то так:
Вложение 36659
Иначе в ручном режиме насос не с экрана включается, а с первого входа!