Вложение 37337
Может имеет смысл сделать как то лучше? Спасибо за помощь.
Вид для печати
Вложение 37337
Может имеет смысл сделать как то лучше? Спасибо за помощь.
Добрый день. У Вас же на Рис.3 нарисован выход датчика, а именно контаrты К1.1. OUTPUT. Вот через эти контакты и подавайте +24В на соответствующий вход. +12 нужно подавать от другого БП. Или от этого же, но понизить напряжение с помощью. стабилизатора.
Реле даст дополнительную гальваническую развязку.
А то что Вы нарисовали, при всём уважении, работать не должно.
Я так понял что это датчик освещения для якобы "Умного дома"?
С уважением.
НА этот датчик можно подавать питание от 10 до 24 Вольта. Схема Рис.3. это заводской вариант. А можно ли напрямую подключить этот n-p-n транзистор к ПЛК по схеме СПРАВА? Можно или нет?
Вопрос? А почему в ПЛК 73 написано, что можно подключать к дискретным входам p-n-p и n-p-n ключи? А на ПЛК 63 только p-n-p?