Логично:) получается сейчас необходимо задействовать 2 регистра в слейве и с облака запрашивать чтение INT с количеством регистров 2. Т.е возможность передать INT32 есть.
Вид для печати
В облаке ничего склеивать не нужно. Формат UINT32(UDINT) поддержан штатно.
Полный список форматов данных, которые поддерживает облако:
Вложение 38402
Доброго дня!
Прочитал тему, но ответ для меня к сожалению не раскрыт :( Можно все же как то связать сетевые переменные с переменными в ПР?
Вот фрагмент программы:
Вложение 40756
Сетевая переменная "Control" это внешнее управление нагревателем из облака, переменная "Нагрев" получает свою булевскую единичку и при старте прибора все ОК. Я так понимаю из облака я могу менять значение сетевой переменной, и это автоматически пропишется и сетевую и в локальную переменную. Но теперь саму переменную "Нагрев" из прибора никак не поменять... Все мозги уже поизломал... Это вообще реально сделать?
Вроде как решил с помощью адовых костылей, но все равно либо так либо так... А вместе никак :(
Вложение 40757
Я правильно понимаю, что все сетевые переменные энергонезависимы? Не произойдет ли ЧП в случае если сеть умрет?
Используйте макросы они есть в базе для всех видов переменных удобно .
Вложение 40758
Сетевые переменные сохраняются в энергонезависимой памяти после выключения питания.
Посмотри здесь ПРИМЕР
Огромное Вам спасибо!!! Как раз то, что нужно!