Именно необходимо защитить линии от кз...
Вид для печати
Именно необходимо защитить линии от кз...
В любом случае предпочтительно использовать автоматы с отключающей характеристикой B. Обычные C довольно медленно срабатывают. Если необходимо защитить провода, то лично я руководствуюсь от сечения провода из расчета 6А на кв.мм для долговременной (постоянной) нагрузки и 10А на кв.мм для кратковременной нагрузки.
Характеристика В. Характеристика этих автоматов отличается от характеристики А тем, что электромагнитный расцепитель может сработать только при токе, превышающем номинальный не в два, а в три и более раз. Время срабатывания соленоида составляет всего 0,015 секунды. Тепловой расцепитель при трехкратной перегрузке автомата В сработает через 4-5 секунд. Гарантированное срабатывание автомата происходит при пятикратной перегрузке для переменного тока и при нагрузке, превышающей номинальную в 7,5 раз в цепях постоянного тока.
Характеристика С. Это самая известная характеристика для большинства электриков. Автоматы С отличаются еще большей перегрузочной способностью по сравнению с автоматами В и А. Так, минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики С составляет пятикратный номинальный ток. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунд, а гарантированное срабатывание электромагнитного расцепителя наступает при десятикратной перегрузке для переменного тока и при 15-тикратной перегрузке для цепей тока постоянного.
http://electrik.info/main/school/676...uchateley.html
Откуда видно, что группа B срабатывает быстрее?
Время-токовая характеристика относится к тепловому расцепителю, на короткое замыкание же срабатывает электромагнитный, время его срабатывания примерно одинаковое для всех групп, отличается только кратность перегрузки.
В современных «автоматах» есть три вида расцепителей: механический – для ручного включения и выключения, электромагнитный (соленоидный) – для отключения токов короткого замыкания, ну и самый сложный – тепловой для защиты от перегрузок. Именно характеристика теплового и электромагнитного расцепителей и является характеристикой автоматического выключателя, которая обозначается латинской буквой на корпусе перед числом, обозначающим токовый номинал аппарата.
Выжимка, чтобы попроще:
B:
Тепловой расцепитель при трехкратной перегрузке автомата В сработает через 4-5 секунд.
C:
Так, минимальный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата характеристики С составляет пятикратный номинальный ток. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунды.
D:
Минимальный ток срабатывания электромагнитного соленоида этого автомата составляет десять номинальных токов, а тепловой расцепитель при этом может сработать за 0,4 секунды.