Добрый день. Помогите, пожалуйста, с реализацией подключение импульсного выхода раходомера к входу пр-200 и написанию программы. Понимаю, что нужен счетчик с заданным количеством импульс-литров, а дальше не пойму как его перевести в числовой вид.
Вид для печати
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с реализацией подключение импульсного выхода раходомера к входу пр-200 и написанию программы. Понимаю, что нужен счетчик с заданным количеством импульс-литров, а дальше не пойму как его перевести в числовой вид.
Импульсно-частотная последовательность должна преобразоваться в токовый выход. Есть у Вас такой адаптер?
Добрый день. А что Вы хотите измерять?
Если количество литров, то есть некоторые трудности сопряжения с ПР 200. Взлёт имеет выход, приспособленный под ТТЛ логику. То есть даёт на выходе 5В. Независтимо от внутреннего или внешнего питания. Тема уже обсуждалась. Для согласования лучше всего оптопара. Поищите, там кто то и марку оптопары рекомендовал.
А если только расход, то можете воспользоваться стандартным преобразователем ВЗЛЁТ https://docviewer.yandex.ru/view/171...age=43&lang=ru стр.43
С уважением.
Если быть точным, то 0 = < 0,5В, 1 = 2,4-5,0В. Можно использовать аналоговые входы в дискретном режиме, но их быстродействие низкое.
Нет, к сожалению адаптера. нет. А как происходит подключение того-же геркона счетчика? Взлет настроили 1 выход - частотный, 2 выход - импульсный. Хотим отображать на экране пр-200 текущий расход. Все же никак не обойтись без преобразователя ВЗЛЕТ АТВ-3?
С импульсного выхода снимайте показания и формулами приводите в соответствие сколько у вас литров на импульс. (если там литраж конечно настроен)
Проблема в том, что во Взлете нет геркона.
Вложение 39462
Ну не 2кГц, а "только" 500 Гц
Вложение 39466
Но ситуация решается тем, что вес импульса во Взлете настраиваемый.