Добрый день, подскажите в чем проблема, подключаю МДВВ к мастерскада через опс овен по протоколу овен, входа считываю нормально, а с выходами проблема, переменная r.Oe постоянно обнуляется если ей задать 1. Как решить проблему
Вид для печати
Добрый день, подскажите в чем проблема, подключаю МДВВ к мастерскада через опс овен по протоколу овен, входа считываю нормально, а с выходами проблема, переменная r.Oe постоянно обнуляется если ей задать 1. Как решить проблему
Добрый день!
Используете Новый ОРС сервер Овен?
Приложите настройки ОРС.
Какая версия прошивки модуля?
Нет, использую старый ОПС для работы по rs485 и протоколу Овен,
версия прошивки 1.05
конфигурацию опс прилагаю, com5
Есть возможность для удаленного доступа по Teeam viewer?
Напишите мне Ваши контакты на личную почту.
На почту отписался
Спасибо, проблема была решена перепрошивкой мдвв первой версии конфигуратора
Подключились к модулю с помощью старого конфигуратора (мдвв старый). Убрали сетевой таймаут и настройки выходов настроили по умолчанию :)