Не совсем понял что к чему подключить...
По проекту щит насосов управляет ПЧ через колодку пуск/стоп, сброс аварии, видит состояние выходов работа или авария, все это дискретно, и задает частоту по 4-20. при этом интерфейс 485 к нему не подключен.
В проекте больше 20 ПЧ и все они так управляются через кучу проводов...
На вопрос проектировщику который видимо ни разу не воплощал подобное, - а зачем так?, не проще ли было все ПЧ связать одним проводом по 485, мне ответили "так не надежно!, обрыв оного провода выведет все из строя"... вот и мучаюсь.
-
Так и задавайте задание на внешнем аналоговом входе.
ПИД настройте в ПЧ и датчик к нему подключите.
-
Говорю же нет возможности датчик к ПЧ подключить.
Есть места где один датчик на несколько насосов...
Ссылка на проект.
https://drive.google.com/file/d/1Y-A...ew?usp=sharing
-
Частота ПЧ задается по 4-20, а значение давления на выходе насоса ПЛК как видит?
Тоже по 4-20 ?
-
да, все по 4-20, но есть группы где один датчик на несколько насосов...
-
Судя по проекту - датчики давления опрашиваются модулем ввода, затем ПИД в ПЛК анализирует разсогласование и выдает управляющее воздействие через модуль вывода, который токовым выходом управляет частотой ПЧВ. Напоминает мультфильм про кота Леопольда, когда мыши ему ловушку затеяли из подручных средств..
Этот проект когда нибудь нормально работал, или так сдали?
И да, ПИД двухпозиционный применен, с ним по любому выход будет плавать, странно, что так мало при таком способе регулирования - через две связи по модбас RTU
-
Этот проект смонтировали, а я теперь пытаюсь заставить это работать((
Это реально???
-
Это еще ни разу не работало...
-
Подскажите какой пид применить???
-
Надо хотя бы какой нибудь с гистерезисом и мертвой зоной, а то по любому колебаться будет вокруг уставки.
Для подобной задачи я бы Valve_reg взял из той же библиотеки