Сделайте усреднение или используйте SEL с обратной связью и выводите на экран хоть раз в час ..
Вид для печати
Так по нему регулируется темп воды
Вложение 40653
......
Все спс всем ща изменю. Просто сдаю объект и скачет тут показания ))
Если значение сможет меняться не 333, а 10 раз в секунду, как это может устранить скачки показаний? Мне кажется - никак! Короче, не валяйте дурочку, как Вам уже советовали увеличиваете постоянную времени фильтра с 0,01 сразу до минимум 5 секунд(в 500 раз) и лично от меня: можно округлить до целых!
Вложение 40657
Вложение 40658
На вкладке входа в пр200 есть фильтр, просто измените его как вам надо, время обработки входного сигнала можно менять!