Вложений: 1
пример совместной работы сп270, плк и мва8
1) эмуляция работы трм1
2) опрос входа мва (получение температуры)
3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
4) передача данных на панель для отображения температуры
5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства
Вложение 1214
Вложений: 2
Пример связи ПЛК 100 с модулями расширения МХ110
Пример обмена ПЛК100-RL по протоколу ОВЕН с модулями МУ110, МВ110, МК:
Вложение 1287
По протоколу ModBus RTU:
Вложение 1288
Вложений: 1
Задание сетевых настроек модулей Мх100
Пример задания сетевых настроек модулей Мх110 (а также МВА, МВУ, МДВВ) из ПЛК100 без использования конфигуратора для модулей.
Вложение 1290
Вложений: 1
подключение устройств по интерфейсу Rs485
краткие рекомендации по подключению устройств к мастеру при работе в сети Rs485.
начинающим читать обязательно!
Вложение 1299
передача вещественных чисел с СП270 на ПЛК
Пример передачи вещественных чисел (с десятичной точкой) со знаком с панели СП270 на ПЛК154-У.L.
В примере рассмотрены два варианта
1) Передача с панели значения в формате INT
2) Передача с панели значения в формате FLOAT
Оба метода реализованы в виде функций.
Вложение 1363
Вложений: 1
Пример работы с экранами на ПЛК63
ПЛК63-L прошивка 1.94, таргет прилагается.
Простой пример работы с библиотеками отображения экранов.
Автор - lara197a
Вложение 1513
Вложений: 1
Примеры связи ОВЕН ПЛК100 через GSM-модем ОВЕН ПМ01
1) plc-csd-plc.rar
Пример связи двух ПЛК100 по средствам дозвона - CSD-соединение:
ПЛК1 работае в режиме "дозвона" через заданный период
ПЛК2 работает в режиме "ожидания вызова"
ПЛК1 опрашивает модуль аналогового ввода МВ110-224.2А, при превышении температурой заданного значения, происходит дозвон по команде на ПЛК2.
2) opros+error.rar
Пример связи ПЛК100 и ПК с установленным Modbus OPC/DDE сервером Lectus.
Реализовано два CSD-канала передачи данных: основной и аварийный. Основной - Периодический опрос удаленного объекта (ПЛК) диспетчерским пунктом(ПК). ПК- Master.
Аварийный-передача данных от ПЛК в ДП по аварии. ПЛК-Master. Подробное описание в архиве.