транзисторные выходы плк
добрый день.
на практике столкнулись со следующей проблемой:
при выключенном выключенном транзисторном выходе на выход было подано 24в постоянного тока, после чего выход оказался пробитым на плюс питания.
почему в плк с транзисторным выходом не предусмотрена защита транзистора?
хотелось бы в более современных контроллерах овен увидеть хотя бы часть изописанных защит: перенапряжение, обратные выбросы, короткое замыкание
P.s. подключение реле к транзисторному выходу обязательно требует наличие внешнего диода от обратного напряжения. неужели так трудно этот диод разместить внутри на плате заблаговременно! - тем самым сократить количество возвращаемых назад контроллеров с пробитыми выходами, и облегчить жизнь производственникам!
заранее благодарю.
с уважением мотренко е.и.
-
а вы про какой плк говорите?
на плк110 вроде как есть диод от обратного напряжения.
-
1. защиты введены.
2. напишите пожалуйста индивидуальный номер контроллера и на какой вход какое напряжение от какого источника вы подавали. то есть лучше всего прям по клеммам.
3. почему пробился транзистор сможет определить сервис-центр.
-
номер узнать сейчас нет возможности.
на память были пробиты выходы 3 и 5.
напряжение было подано 24в постоянного тока при включенном питании контроллера и выключенном выходе.
контроллер вернулся из сервисного центра с замененными транзисторами.
благодарб за информацию.
-
защита на выходе может быть только от обратного напряжения индукции в реле. такое напряжение (и ток) имеют ограниченные мощностные параметры, на которые и рассчитана защита. если просто поменять полярность и подать напряжение - выход естественно сгорит.
как я понял, была ошибка в монтаже?