выход из строя мву8
Здравствуйте.
Объясните в чем может быть дело, выходит из строя уже 3й прибор МВУ8, установленные на разных объектах.
Конфигурация, воновном такая ТРМ151+МВУ8+ПК. Линии связи короткие не более 3-10 метров.
Характер не исправности - полностью блокируется обмен данными между другими приборами в сети (RX485) , до отключения неисправного МВУ8. :mad:
-
номера мву8 заводские не подскажете? ну или когда были куплены...
-
вышедшие их строя блоки мву8 имеет такой номер
- 2007г № 15124070601006210 - проработал ~1.5 месяца.
- 2007г № 15124070301002396 - проработал ~2-3 месяца.
- еще один, номер не могу предоставить. - проработал ~3-4 месяца.
не исправность у всех 3х одинаковая, т.е. после появления проблемы блокирует в сети между другими приборами и пк обмен данными.
-
николаев андрей можете, что небудь посоветовать по этому поводу?
единственно, что еще могу предположить. в эксплуатация с моей стороны было единственное нарушение вот какого типа.
так как было необходимо создать систему которая была бы независима в работе от пк, но в тоже время производило архивирование данных .
было все это подключено с конфликтом 2х мастеров.
т.е. трм151 был в режиме мастера сети, в трм151 опрос настроен на 1с и одновременно опрос этих приборов программой Scada овен - каждые 30 секунд, которая как я понимаю работает как мастер сети. На другом объекте, тоже трм151 в режиме мастера сети и Овен OPC сервер так же врежиме мастера сети.
ОПС сервер в режиме прослушивания нормально работать застивить не смог,
вот описиние прблемы http://www.owen.ru/forum/showthread....35140&posted=1
-
что кроме меня, больше не кто не сталкивался с такой проблемой?
-
-
Цитата:
Сообщение от
Sniper007
Спс за ссылку, действительно ситуация та же самая.
В связи с этим хотелось бы узнать ответ от официальных лиц.
Разрешилась ли эта проблема и можно ли смело приобретать данные приборы?
Так же на вопрос так и не было ответа, избавлены ли от этой проблемы приборы МДВВ.
-
к сожалению специалист по данным приборам в командировке, поэтому оперативно не получилось ответить.
вопрос бы локализован на всех приборах выпуска начиная с июня 2009 по этому я и спрашивал про дату выпуска модулей.
приборы в сервисцентр.
за мдвв такого не замечалось.
-
можно еще уточнить.
выкладывался файл с рекомендацией по доработке устройства, путем перерезания перемычки. это действует как предварительное средство или помогает и в случае уже состоявшейся поломки?
просто практически отсутствует возможность обращаться в сервисный центр, если возможно хотелось бы устранить неисправность самостоятельно.
-
вот тут не скажу (опять же продукт менеджера пока нет).
я думаю, что если никаких других неприятностей с модулем не случилось - должно заработать. если не заработает - в сервис центр.